Problem mit meiner Solaranlage Buderus
|
14 Beiträge
• Seite 1 von 1
- drikkes
- Aktivität: neu
- Beiträge: 13
- Registriert: 14.01.2008 14:58
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hallo,
im September 2009 haben wir uns neuer Haus, KW60, 110qm, mit Gasbrennwert und Solar zur Warmwasserunterstützung bezogen. Wir haben einen 300l Wassertank für 4 Personen. Alles ist von Buderus. Dazu Vakuumröhrenkollektoren mit 7,97Wärmekapazität ein Element Vaciosol.
Wir hatten immer wieder das Problem, dass die Solarpumpe nachts angesprungen ist, weil auf dem Panel höhere Temperaturen herrschten als unten, was ja nicht sein kann. Daraufhin ist 4x die Installationsfirma gekommen, hat Solarfluid nachgefüllt und gespült.
Jetzt ist das Phänomen wieder da. Damit jemand einen möglichen Fehler eingrenzen kann, habe ich die Symptome per Video festgehalten, sie können es sich hier ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=Fd5Qia_o9pE
Problem: Ich habe nachts um 23 Uhr ein klackerndes Geräusch von der Heizung gehört (im Video zu hören). Als ich nachgeguckt habe, versuchte die Solarpumpe die Wärme vom Solarpanel abzupumpen, obwohl es schon seit Stunden dunkel war. Der Kollektor auf dem Dach war 37° warm, der Speicher unten 24°. Zudem fand ich komisch, dass die Leitung, die vom Dach kommt 23° anzeigt und die, die hoch führt, über 40°. Das heißt ja, dass Wärme nach oben gepumpt wird?
Das scheint mir nicht in Ordnung zu sein. Was kann das wohl sein?
Kann mir jemand einen Tipp geben bevor ich die Installationsfirma anrufe, die wieder spülen und ich nächstes Jahr wieder das Problem habe?
im September 2009 haben wir uns neuer Haus, KW60, 110qm, mit Gasbrennwert und Solar zur Warmwasserunterstützung bezogen. Wir haben einen 300l Wassertank für 4 Personen. Alles ist von Buderus. Dazu Vakuumröhrenkollektoren mit 7,97Wärmekapazität ein Element Vaciosol.
Wir hatten immer wieder das Problem, dass die Solarpumpe nachts angesprungen ist, weil auf dem Panel höhere Temperaturen herrschten als unten, was ja nicht sein kann. Daraufhin ist 4x die Installationsfirma gekommen, hat Solarfluid nachgefüllt und gespült.
Jetzt ist das Phänomen wieder da. Damit jemand einen möglichen Fehler eingrenzen kann, habe ich die Symptome per Video festgehalten, sie können es sich hier ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=Fd5Qia_o9pE
Problem: Ich habe nachts um 23 Uhr ein klackerndes Geräusch von der Heizung gehört (im Video zu hören). Als ich nachgeguckt habe, versuchte die Solarpumpe die Wärme vom Solarpanel abzupumpen, obwohl es schon seit Stunden dunkel war. Der Kollektor auf dem Dach war 37° warm, der Speicher unten 24°. Zudem fand ich komisch, dass die Leitung, die vom Dach kommt 23° anzeigt und die, die hoch führt, über 40°. Das heißt ja, dass Wärme nach oben gepumpt wird?
Das scheint mir nicht in Ordnung zu sein. Was kann das wohl sein?
Kann mir jemand einen Tipp geben bevor ich die Installationsfirma anrufe, die wieder spülen und ich nächstes Jahr wieder das Problem habe?
- bernhard geyer

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1307
- Registriert: 22.06.2006 23:57
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 1 time
Hast du auch schriftlichen Verkehr über diesen wiederkehrenden Fehler? Falls nein solltest du anfangen das schriftlich
abzuwickeln damit du irgendwann schwerere Geschütze auffahren kannst (rückabwicklung/reparatur durch andere Firma) und
nicht irgendwann aus Garantie/Gewährleistung rausfällst und die Firma sich darauf beruht das diese Fehler zum ersten
mal auftritt und du keine Ansprüche mehr hast.
- machtnix

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1769
- Registriert: 29.06.2006 21:44
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- Kontotyp: Handwerk
- Erfahrung: 8-12 Jahre
- Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
- Land: Deutschland
Da scheint mir die Schwerkraftbremse zu fehlen,oder zumindest in Offenstellung zu sein.
Diese findet man in der Regel an beiden Absperrhähnen an der Pumpengruppe.
Hir ist in den meisten Fällen eine kleine Schraueb untergebracht die in waagerecht Stellung stehen sollte.
Diese findet man in der Regel an beiden Absperrhähnen an der Pumpengruppe.
Hir ist in den meisten Fällen eine kleine Schraueb untergebracht die in waagerecht Stellung stehen sollte.
- drikkes
- Aktivität: neu
- Beiträge: 13
- Registriert: 14.01.2008 14:58
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Vielen, vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort!!!
Der Hinweis mit der Schwerkraftbremse war gut! Ich stehe gerade in Diskussion mit meinem Installateur, der micht gebeten hat, mal die Anlage zu beobachten.
Ich sollte die Solaranlage laufen lassen und wenn die blaue Uhr eine höhere Temperatur zeigt als die rote mal den Sperrhahn der Solaranlage zu machen. Das Ergebnis habe ich dokumentiert: http://www.gernert-concept.de/downloads/DefekteHeizung.pdf
Leider konnte mein Installateur daraus keine Schlüsse ziehen.
Kann jemand von euch vielleicht erkennen, woran es liegt, dass meine Anlage nicht funktioniert?
Ich bin über Hinweise sehr dankbar!!!!
Der Hinweis mit der Schwerkraftbremse war gut! Ich stehe gerade in Diskussion mit meinem Installateur, der micht gebeten hat, mal die Anlage zu beobachten.
Ich sollte die Solaranlage laufen lassen und wenn die blaue Uhr eine höhere Temperatur zeigt als die rote mal den Sperrhahn der Solaranlage zu machen. Das Ergebnis habe ich dokumentiert: http://www.gernert-concept.de/downloads/DefekteHeizung.pdf
Leider konnte mein Installateur daraus keine Schlüsse ziehen.
Kann jemand von euch vielleicht erkennen, woran es liegt, dass meine Anlage nicht funktioniert?
Ich bin über Hinweise sehr dankbar!!!!
- Solcal
- Aktivität: neu
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 03.07.2012 00:29
- Wohnort: Cagliari
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Durchforstet man in allen Foren die Themen Solarthermie, so treten immer wieder die selben Probleme auf mit defekten
Ventilen, verbrauchtem Glykol, Schwerkraftbremsen, Durchlussmengenregler, Luft in der Anlage oder Ausdehnungsgefässen.
Rechnet man die ganzen Wärmeverluste, sowie das Geld für die Reparatrur, dann kann das mit der Amortisation schon etwas länger dauern.
Mein Tip: Wenn Sie eine eigensichere und funktionstüchtige Anlage haben wollen ohne Probleme, dann bauen Sie diese als Drain-Back-Anlage um.
- Kollektoren auf dem Dach lassen
- Leitungen mit Gefälle zum Speicher
- drucklosen Speicher einbauen aus PP Gewicht 52 kg
- 2+3 Wegeventil
- Drainback-Pumpe
- Strahlungssensor
Drain Back-Anlage fertig und die nächsten 25 Jahre keine Probleme.
Frage mich warum manche Heizungsbauer Stahlspeicher mit 2 Jahrn Garantie und 320 kg in Keller transportieren, anstatt PP-Speicher mit 10 Jahren Garantie und 79 kg.
Informieren Sie sich im Web bei einschlägigen Firmen.
z.B. www.agritec-solar.eu
Rechnet man die ganzen Wärmeverluste, sowie das Geld für die Reparatrur, dann kann das mit der Amortisation schon etwas länger dauern.
Mein Tip: Wenn Sie eine eigensichere und funktionstüchtige Anlage haben wollen ohne Probleme, dann bauen Sie diese als Drain-Back-Anlage um.
- Kollektoren auf dem Dach lassen
- Leitungen mit Gefälle zum Speicher
- drucklosen Speicher einbauen aus PP Gewicht 52 kg
- 2+3 Wegeventil
- Drainback-Pumpe
- Strahlungssensor
Drain Back-Anlage fertig und die nächsten 25 Jahre keine Probleme.
Frage mich warum manche Heizungsbauer Stahlspeicher mit 2 Jahrn Garantie und 320 kg in Keller transportieren, anstatt PP-Speicher mit 10 Jahren Garantie und 79 kg.
Informieren Sie sich im Web bei einschlägigen Firmen.
z.B. www.agritec-solar.eu
- oakgast
- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1005
- Registriert: 17.07.2009 08:50
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Kommentar von "Frank" erstellt am 16.10.2012,09:35
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Das Problem was sie hier beschreiben läst sich leicht und einfach beheben!
Die Regelung muß richtig programmiert werden d.h. das der Speicher eine minimale Temperatur im Solarspeicher angegeben bekommt!
Dies läst sich über den Basiscontroller BC25 einstellen!
In der Montage- und Wartungsanleitung auf der Seite 46 beschrieben!
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=2835' target='_blank'>Mail an Frank</a>
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Das Problem was sie hier beschreiben läst sich leicht und einfach beheben!
Die Regelung muß richtig programmiert werden d.h. das der Speicher eine minimale Temperatur im Solarspeicher angegeben bekommt!
Dies läst sich über den Basiscontroller BC25 einstellen!
In der Montage- und Wartungsanleitung auf der Seite 46 beschrieben!
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=2835' target='_blank'>Mail an Frank</a>
- oakgast
- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1005
- Registriert: 17.07.2009 08:50
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Kommentar von "artojas123" erstellt am 17.10.2012,12:44
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Hi, hat jemand die Website www.solaranlagen123.de benutzt? I glaube hier kann man die Preise verschiedener Hersteller
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=2843' target='_blank'>Mail an artojas123</a>
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Hi, hat jemand die Website www.solaranlagen123.de benutzt? I glaube hier kann man die Preise verschiedener Hersteller
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=2843' target='_blank'>Mail an artojas123</a>
- drikkes
- Aktivität: neu
- Beiträge: 13
- Registriert: 14.01.2008 14:58
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hallo Frank,
herzlichen Dank für die Antwort. Leider kann ich das anhand meiner Montage- und Wartungsanleitung nicht nachvollziehen.
Vielleicht liegt das daran, dass ich ein andere Gerät habe?
Für folgende Geräte habe ich die Unterlagen
- Funktionsmodul xM10
- Funktionsmodul SM10
- Bedieneinheit RC35
- Logamax plus GB152
- Thermostatisch Warmwasser-Mischgruppe mit Zirkulationspumpe
- Logasol KD0105
Können Sie mir noch einen Hinweis geben, wonach ich genaus suchen muss?
Tausend Dank!!!!!
herzlichen Dank für die Antwort. Leider kann ich das anhand meiner Montage- und Wartungsanleitung nicht nachvollziehen.
Vielleicht liegt das daran, dass ich ein andere Gerät habe?
Für folgende Geräte habe ich die Unterlagen
- Funktionsmodul xM10
- Funktionsmodul SM10
- Bedieneinheit RC35
- Logamax plus GB152
- Thermostatisch Warmwasser-Mischgruppe mit Zirkulationspumpe
- Logasol KD0105
Können Sie mir noch einen Hinweis geben, wonach ich genaus suchen muss?
Tausend Dank!!!!!
- machtnix

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1769
- Registriert: 29.06.2006 21:44
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- Kontotyp: Handwerk
- Erfahrung: 8-12 Jahre
- Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
- Land: Deutschland
Wenn die blaue Anzeige höher ist als die rote,dann sind Vor-und Rücklauf vertauscht.
- drikkes
- Aktivität: neu
- Beiträge: 13
- Registriert: 14.01.2008 14:58
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Das kann nicht sein, weil die Anlage grundsätzlich funktioniert. Das Phänomen tritt nur von Zeit zu Zeit auf und
lässt sich durch Solarleitung spülen zeitweise beheben.
Laut Aussage des Installateurs liegt es daran, dass die Solarpumpe heiß läuft und die liegt unter Vorlauf.
Vielen Dank für den Hinweis!
Laut Aussage des Installateurs liegt es daran, dass die Solarpumpe heiß läuft und die liegt unter Vorlauf.
Vielen Dank für den Hinweis!
- machtnix

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1769
- Registriert: 29.06.2006 21:44
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- Kontotyp: Handwerk
- Erfahrung: 8-12 Jahre
- Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
- Land: Deutschland
Vergessen,wenn das der Fall ist,dann kann die Anlage nicht funktionieren da man immer gegen die Schwerkraftbremse
drückt.
Es findet keine Zirkulation statt.
Ist ein Durchflußmengenmesser angebracht?So kann man kontrollieren ob ein Durchfluß überhaupt vorhanden ist.
Es findet keine Zirkulation statt.
Ist ein Durchflußmengenmesser angebracht?So kann man kontrollieren ob ein Durchfluß überhaupt vorhanden ist.
- machtnix

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1769
- Registriert: 29.06.2006 21:44
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- Kontotyp: Handwerk
- Erfahrung: 8-12 Jahre
- Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
- Land: Deutschland
Laut Aussage des Installateurs liegt es daran, dass die Solarpumpe heiß läuft und die liegt unter Vorlauf.
Ja so einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört.
Jede Solarpumpe wird heiß,aber darum ist ja auch eine Solarpumpe geworden und keine Semmel.
Liegt unter Vorlauf?Hä?
Die Solarpumpe ist einer Solarsttion integriert und befindet sich meist im Rücklauf.Die Pumpe holt die heiße Solarflüssigkeit vom Dach also saugend,und drückt es in den Speicher hineinund drückt die abgekühlte Sole wieder nach oben.
Unter Vorlauf?Was ist denn das für ein Trottel?
Wenn du schreibst,läßt sich durch spülen beheben,dann deutet es auf Lufteinschlüsse hin.
Dann muß man eben länger spülen und natürlich auch den erforderlichen Solaranlagendruck einhalten.
Wie sieht denn dein Ausdehnungsgefäß aus?Ist das vielleicht zu klein?
Ja so einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört.
Jede Solarpumpe wird heiß,aber darum ist ja auch eine Solarpumpe geworden und keine Semmel.
Liegt unter Vorlauf?Hä?
Die Solarpumpe ist einer Solarsttion integriert und befindet sich meist im Rücklauf.Die Pumpe holt die heiße Solarflüssigkeit vom Dach also saugend,und drückt es in den Speicher hineinund drückt die abgekühlte Sole wieder nach oben.
Unter Vorlauf?Was ist denn das für ein Trottel?
Wenn du schreibst,läßt sich durch spülen beheben,dann deutet es auf Lufteinschlüsse hin.
Dann muß man eben länger spülen und natürlich auch den erforderlichen Solaranlagendruck einhalten.
Wie sieht denn dein Ausdehnungsgefäß aus?Ist das vielleicht zu klein?
- drikkes
- Aktivität: neu
- Beiträge: 13
- Registriert: 14.01.2008 14:58
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Danke, machtnix.
Leider habe ich keine Unterlagen zum Ausdehnungsgefäß, daher kann ich nicht sagen, ob es zu klein ist. Wie finde ich das heraus?
Grundsätzlich findet ein Durchfluss statt, allerdings war der immer mal wieder unterbrochen, da offensichtlich Luft im System war.
Kommt das häufig vor, dass Luft in die Solarleitung rein kommt? Liegt das undichten Stellen?
Kannst du den Vorschlag von Frank nachvollziehen.
Eigentlich finde ich unseren Installateur recht gut, er ist jedenfalls kein Trottel. Wir haben jetzt nur eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob dies ein Garantiefall ist oder nicht. Zuletzt wurden zwei lecke Stellen im Keller repariert. Ich bete zu Gott, dass nicht noch mehr in der Wand sind.
Im Moment kann man natürlich nicht sagen, ob die Anlage funktioniert, erst im Frühjahr wieder.
Leider habe ich keine Unterlagen zum Ausdehnungsgefäß, daher kann ich nicht sagen, ob es zu klein ist. Wie finde ich das heraus?
Grundsätzlich findet ein Durchfluss statt, allerdings war der immer mal wieder unterbrochen, da offensichtlich Luft im System war.
Kommt das häufig vor, dass Luft in die Solarleitung rein kommt? Liegt das undichten Stellen?
Kannst du den Vorschlag von Frank nachvollziehen.
Eigentlich finde ich unseren Installateur recht gut, er ist jedenfalls kein Trottel. Wir haben jetzt nur eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob dies ein Garantiefall ist oder nicht. Zuletzt wurden zwei lecke Stellen im Keller repariert. Ich bete zu Gott, dass nicht noch mehr in der Wand sind.
Im Moment kann man natürlich nicht sagen, ob die Anlage funktioniert, erst im Frühjahr wieder.
- machtnix

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1769
- Registriert: 29.06.2006 21:44
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- Kontotyp: Handwerk
- Erfahrung: 8-12 Jahre
- Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
- Land: Deutschland
Das kann natürlich sein das es an der falschen Regelungseinstellung liegt.
Ist denn im Keller,vor dem Speicher,eine Entlüftung eingebaut?
http://www.spirotech.de/de/unsere-m%C3% ... solar.html
Ist denn im Keller,vor dem Speicher,eine Entlüftung eingebaut?
http://www.spirotech.de/de/unsere-m%C3% ... solar.html
14 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Solarthermie, Solaranlagen, Kollektoren, solare Wassererwärmung
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Hilfe! Problem mit thermischer Solaranlage
von cgigi » 09.05.2010 18:51 - 4 Antworten
- 11221 Zugriffe
- Letzter Beitrag von cgigi

30.05.2010 22:28
- Hilfe! Problem mit thermischer Solaranlage
-
- Buderus-Solaranlage
von aj-39 » 19.04.2006 15:17 - 0 Antworten
- 4161 Zugriffe
- Letzter Beitrag von aj-39

19.04.2006 15:17
- Buderus-Solaranlage
-
- Problem Parallelschatung von 2 Warmwasserspeicher
von Dieter Jehle » 31.08.2005 17:05 - 1 Antworten
- 5569 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Markus

31.08.2005 17:05
- Problem Parallelschatung von 2 Warmwasserspeicher
-
- Problem mit Paradigma Röhrenkollektor!
von Franky4to » 12.03.2007 18:25 - 8 Antworten
- 45969 Zugriffe
- Letzter Beitrag von derschutzhund

08.07.2008 08:31
- Problem mit Paradigma Röhrenkollektor!
-
- Problem mit neuer Solarthermieanlage
von harty123 » 06.08.2008 20:12 - 6 Antworten
- 5308 Zugriffe
- Letzter Beitrag von machtnix

18.08.2008 12:03
- Problem mit neuer Solarthermieanlage