Hoher Verbrauch der LWP Artenergie AE-WP 17NG
|
12 Beiträge
• Seite 1 von 1
Hallo zusammen,
ich bitte um Hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter.
Folgende Fakten:
EFH freistehend, Bj. 1967, neue Fenster doppelt verglast mit diesem Gas dazwischen.
Dachboden mit 160er Wolle ausgelegt.
Flachheizkörper
120 qm und 80 qm Keller (dort aber Heiz. aus)
LWP Artenergie AE-WP 17 NG
angeschlossen direkt an Pufferspeicher 800 Liter, der nur unten einen WT hat, dort ist die Solaranalge angeschlossen.
Die LWP erhitzt also die 800 Liter, die auch gleichzeitig durch die Heizkörper laufen und an einer Frischwasserstation angeschlossen sind, die aber mittlerweile wieder den Durchlauferhitzer zwischengeschaltet hat, da die Temp. im Speicher nicht hoch genug wird bzw. der Verbrauch ja dann noch höher ist. Ich habe seit 1.12.2011 einen Verbrauch von 3800 kwh bis heute zum 31.1.2012 verbraucht, das ist ein Verbrauch von ca. 60 bis 65 kwh pro Tag im Schnitt. Dabei hatte ich dann teilweise nur 19 Grad im Haus. Die Temp. liegt im Moment im oberen Bereich bei 44 Grad und im unteren Bereich bei 39 Grad. Ich habe die LWP auf 40 Grad im Rücklauf eingestellt. Somit komme ich auf 200 Euro im Monat bei 7 Monaten Heizperiode. Also im Jahr ca. 2.400 Euro und habe es teilweise noch nichtmal richtig warm. Was kann ich machen oder woran kann es liegen? Oder ist der Verbrauch normal ? Eine Heizlast oder ähnliches kann ich nicht benennen.
ich bitte um Hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter.
Folgende Fakten:
EFH freistehend, Bj. 1967, neue Fenster doppelt verglast mit diesem Gas dazwischen.
Dachboden mit 160er Wolle ausgelegt.
Flachheizkörper
120 qm und 80 qm Keller (dort aber Heiz. aus)
LWP Artenergie AE-WP 17 NG
angeschlossen direkt an Pufferspeicher 800 Liter, der nur unten einen WT hat, dort ist die Solaranalge angeschlossen.
Die LWP erhitzt also die 800 Liter, die auch gleichzeitig durch die Heizkörper laufen und an einer Frischwasserstation angeschlossen sind, die aber mittlerweile wieder den Durchlauferhitzer zwischengeschaltet hat, da die Temp. im Speicher nicht hoch genug wird bzw. der Verbrauch ja dann noch höher ist. Ich habe seit 1.12.2011 einen Verbrauch von 3800 kwh bis heute zum 31.1.2012 verbraucht, das ist ein Verbrauch von ca. 60 bis 65 kwh pro Tag im Schnitt. Dabei hatte ich dann teilweise nur 19 Grad im Haus. Die Temp. liegt im Moment im oberen Bereich bei 44 Grad und im unteren Bereich bei 39 Grad. Ich habe die LWP auf 40 Grad im Rücklauf eingestellt. Somit komme ich auf 200 Euro im Monat bei 7 Monaten Heizperiode. Also im Jahr ca. 2.400 Euro und habe es teilweise noch nichtmal richtig warm. Was kann ich machen oder woran kann es liegen? Oder ist der Verbrauch normal ? Eine Heizlast oder ähnliches kann ich nicht benennen.
- bernhard geyer

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1307
- Registriert: 22.06.2006 23:57
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 1 time
Da Tipp ich mal auf Fehlinvestition? Wer hat den dir bei einem Altbau und Heizkörper und mit Einbindung eines großen
Pufferspeichers zu einer Luft-WP geraten? Wohl jemand der sich einen schönen Auftrag erhofft hat und damit gut verdient
hat.
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2073
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Die Kombination einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem Altbau ist schon grenzwertig.
Die Heizkörper als Wärmeüberträger in Kombination mit einer Wärmepumpe stellen die Systemeffizienz auf den Kopf.
Die Kombination Wärmepumpe mit einem Pufferspeicher als Wärmespeiser für den Heizkreis wirkt einem effizienten Betrieb entgegen.
Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht worden? Die unterschiedlichen Temperaturen am Heizkörper sind ein Zeichen eines nicht durchgeführten hydraulischen Abgleichs.
Ich würde die Verbrauchzahlen bei den genannten Rahmenbedingungen als durchaus üblich bezeichnen.
Vielleicht sollte man den Planer oder Installateur ansprechen und fragen, wie er ein solches Heizungskonzept mit einer Wärmepumpe unter diesen ungeigneten Bedingungen vorschlagen konnte.
Gruß
Thomas Heufers
Die Heizkörper als Wärmeüberträger in Kombination mit einer Wärmepumpe stellen die Systemeffizienz auf den Kopf.
Die Kombination Wärmepumpe mit einem Pufferspeicher als Wärmespeiser für den Heizkreis wirkt einem effizienten Betrieb entgegen.
Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht worden? Die unterschiedlichen Temperaturen am Heizkörper sind ein Zeichen eines nicht durchgeführten hydraulischen Abgleichs.
Ich würde die Verbrauchzahlen bei den genannten Rahmenbedingungen als durchaus üblich bezeichnen.
Vielleicht sollte man den Planer oder Installateur ansprechen und fragen, wie er ein solches Heizungskonzept mit einer Wärmepumpe unter diesen ungeigneten Bedingungen vorschlagen konnte.
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Vielen dank für die Meinungen. Was wäre eine Lösung, die am sinnvollsten ist? Lwp raus und Gas rein? Anschluss
vorhanden.
Oder Gas in Kombination mit der lwp
oder lwp in Kombi mit wassergeführtem Kamin?
Oder Gas in Kombination mit der lwp
oder lwp in Kombi mit wassergeführtem Kamin?
Achso, der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.
Empfohlen hat es mir ein Energieberater, der scheinbar keiner ist und scheinbar keine Ahnung hat. Kommunikation findet dort aber nicht mehr statt. Aber ich Suche jetzt nach einer Lösung und weiss nicht weiter....
Empfohlen hat es mir ein Energieberater, der scheinbar keiner ist und scheinbar keine Ahnung hat. Kommunikation findet dort aber nicht mehr statt. Aber ich Suche jetzt nach einer Lösung und weiss nicht weiter....
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2073
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Der Einbau einer Gastherme ist bei vorhandenem Gasanschluss schnell und kostengünstig hergestellt. Ein bivalenter Betrieb beispielsweise mit einer Zuschaltung der Gastherme bei kleiner +5° Celsius ist eine Option.Dirki hat geschrieben:Lwp raus und Gas rein? Anschluss vorhanden.
Oder Gas in Kombination mit der lwp
oder lwp in Kombi mit wassergeführtem Kamin?
Die Installation eines Holzofens mit Wasserführung ist nur dann interessant, wenn man den wesentlichen Aufwand für die Befeuerung, Pflege etc. nicht scheut. Wirtschaftlich interessant ist dies aber nur, wenn man das Holz nicht brennfertig bestellt, sondern Selbstversorger ist bzw. die Stämme in Eigenregie brennfertig aufbereitet.
Warum sind denn trotz des hydraulischen Abgleichs unterschiedliche Temperaturen an den Heizkörpern? Sind denn in sämtlichen Räumen die Heizkörper ausreichend mit Wärme versorgt? Oder gibt es Räume, in denen die Heizkörper stark abweichende Temperaturen haben?
Unabhängig vom Heizsystem ist eine optimale Einstellung der Heizungssteuerung das A und O. Nur dann kann das Heizsystem seine Effizienzpotentiale vollends ausspielen, siehe folgendes PDF.
Tipp - Optimales Einstellen der Heizung - Fusspunkt und Heizkurve
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fi ... eizung.pdf
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Hallo Herr Heufers,
Vielen dank für Ihre Meinung und Antwort. Die Steuerung der lwp kann scheinbar nicht soviel wie andere heizungssteuerungen. Ich hab das Gefühl, das ich mit Gas günstiger fahre, wenn die temp. Draussen auch warmer als plus 5 Grad ist. Ich kann dann auch mal hoher fahren, um es richtig warm zu kriegen. Ich muss aber noch mal drüber schlafen , wie ich weitermache.
Vielen dank für Ihre Meinung und Antwort. Die Steuerung der lwp kann scheinbar nicht soviel wie andere heizungssteuerungen. Ich hab das Gefühl, das ich mit Gas günstiger fahre, wenn die temp. Draussen auch warmer als plus 5 Grad ist. Ich kann dann auch mal hoher fahren, um es richtig warm zu kriegen. Ich muss aber noch mal drüber schlafen , wie ich weitermache.
Dirki hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich bitte um Hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter.
Folgende Fakten:
EFH freistehend, Bj. 1967, neue Fenster doppelt verglast mit diesem Gas dazwischen.
Dachboden mit 160er Wolle ausgelegt.
Flachheizkörper
120 qm und 80 qm Keller (dort aber Heiz. aus)
LWP Artenergie AE-WP 17 NG
angeschlossen direkt an Pufferspeicher 800 Liter, der nur unten einen WT hat, dort ist die Solaranalge angeschlossen.
Die LWP erhitzt also die 800 Liter, die auch gleichzeitig durch die Heizkörper laufen und an einer Frischwasserstation angeschlossen sind, die aber mittlerweile wieder den Durchlauferhitzer zwischengeschaltet hat, da die Temp. im Speicher nicht hoch genug wird bzw. der Verbrauch ja dann noch höher ist. Ich habe seit 1.12.2011 einen Verbrauch von 3800 kwh bis heute zum 31.1.2012 verbraucht, das ist ein Verbrauch von ca. 60 bis 65 kwh pro Tag im Schnitt. Dabei hatte ich dann teilweise nur 19 Grad im Haus. Die Temp. liegt im Moment im oberen Bereich bei 44 Grad und im unteren Bereich bei 39 Grad. Ich habe die LWP auf 40 Grad im Rücklauf eingestellt. Somit komme ich auf 200 Euro im Monat bei 7 Monaten Heizperiode. Also im Jahr ca. 2.400 Euro und habe es teilweise noch nichtmal richtig warm. Was kann ich machen oder woran kann es liegen? Oder ist der Verbrauch normal ? Eine Heizlast oder ähnliches kann ich nicht benennen.
- oakgast
- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1003
- Registriert: 17.07.2009 08:50
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Kommentar von "Ralf" erstellt am 29.03.2013,14:49
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Das Tema ist alt, aber ich wollte trotsdem mal meine Meinung schreiben. Immer wieder lese ich von zu klein gekauften Wärmepumpen. Der elektische Heizstab macht die Einsparung zunichte. Interessant ist eine Reihenschaltung einer solchen WP mit einem Öl- oder Gaskessel. Bei mir heizt sie bis 8°C allein, bis -5°C in Reihe mit einem Ölkessel und bei kälteren Temperaturen ist sie aus, weil unwirschaftlich.
Ralf
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=3693' target='_blank'>Mail an Ralf</a>
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Das Tema ist alt, aber ich wollte trotsdem mal meine Meinung schreiben. Immer wieder lese ich von zu klein gekauften Wärmepumpen. Der elektische Heizstab macht die Einsparung zunichte. Interessant ist eine Reihenschaltung einer solchen WP mit einem Öl- oder Gaskessel. Bei mir heizt sie bis 8°C allein, bis -5°C in Reihe mit einem Ölkessel und bei kälteren Temperaturen ist sie aus, weil unwirschaftlich.
Ralf
<a href='http://www.energieportal24.de/b2b/rating/mail_extern_2.php?id=3693' target='_blank'>Mail an Ralf</a>
- bernhard geyer

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1307
- Registriert: 22.06.2006 23:57
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 1 time
oakgast hat geschrieben:Interessant ist eine Reihenschaltung einer solchen WP mit einem Öl- oder Gaskessel.
Ist nur in den wenigesten Fällen finanziell Lohnend. Man hat nun 2 Heizsysteme, Braucht Kamin und 2ten Zähler, Braucht aufwändigere Steuerung, ... Bestenfalls ist das eine 0-Nummernspiel. Schlechtestensfall ersetzt man 1000 € für Öl durch 1000 € für Strom/Zinsen/Zählergebühr.
Hallo,
die LWP ist nicht als ausschliessliche Heizung ausgelegt. Ab ca. 55 Grad rechnet sich keine LWP mehr (siehe Leisungskurfe).
Dann ist aus meiner Sicht nur eine Gastherme sinnvoll, die man in die Anlege einbinden kann.
An sich würde nr ein Daniel Düsentrieb ausschliesslich eine LWP als Hauptheizung (ganzer Winter) empfehlen.
die LWP ist nicht als ausschliessliche Heizung ausgelegt. Ab ca. 55 Grad rechnet sich keine LWP mehr (siehe Leisungskurfe).
Dann ist aus meiner Sicht nur eine Gastherme sinnvoll, die man in die Anlege einbinden kann.
An sich würde nr ein Daniel Düsentrieb ausschliesslich eine LWP als Hauptheizung (ganzer Winter) empfehlen.
- bernhard geyer

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 1307
- Registriert: 22.06.2006 23:57
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 1 time
Susipeter hat geschrieben:die LWP ist nicht als ausschliessliche Heizung ausgelegt. Ab ca. 55 Grad rechnet sich keine LWP mehr (siehe Leisungskurfe).
Dann ist aus meiner Sicht nur eine Gastherme sinnvoll, die man in die Anlege einbinden kann.:
Und ich würde bei so einen Fall gar keine LWP einbinden. Ich kenn jemand der hat sich eine Luft-WP aufschwazen lassen bei einem Altbau. Hat jetzt genau den o.g. Fall der fehlenden Kosteneinsparung.
Susipeter hat geschrieben:An sich würde nr ein Daniel Düsentrieb ausschliesslich eine LWP als Hauptheizung (ganzer Winter) empfehlen.
Dann ist Thomas Heufers unser Daniel Düsentrieb. Seine realisierten Häuser mit Luft-WP schaffen es alle mit 2-3.000 kWh/Jahr auszukommen (http://www.ecotec-energiesparhaus.de/en ... istik.html). Für die Kosten die alleine ein Gasanschluss+Kamin kosten würde heizen seine Kunden ein paar Jahre mit der Luft-WP das ganze Jahr.
12 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- WP zu hoher Verbrauch
von baulöwe1 » 09.01.2008 14:16 - 13 Antworten
- 7977 Zugriffe
- Letzter Beitrag von wkaltenleitner

06.07.2008 19:39
- WP zu hoher Verbrauch
-
- Sehr hoher Verbrauch von der Wärmepumpe
1, 2
von Haupi » 27.08.2011 16:17
- 15 Antworten
- 23967 Zugriffe
- Letzter Beitrag von oakgast

08.01.2013 21:01
- Sehr hoher Verbrauch von der Wärmepumpe
-
- Kriechstrom? Durchlauferhitzer? Zu hoher Verbrauch... aaaah!
von Doofid » 24.07.2006 16:26 - 6 Antworten
- 13518 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Doofid

25.07.2006 17:21
- Kriechstrom? Durchlauferhitzer? Zu hoher Verbrauch... aaaah!
-
- Wärmepumpe zu hoher Verbrauch oder normal????????
von Sstephan » 20.12.2010 21:42 - 2 Antworten
- 8751 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Sstephan

22.12.2010 14:16
- Wärmepumpe zu hoher Verbrauch oder normal????????
-
- Zu hoher Stromverbrauch bei WP
1, 2von Suse » 22.08.2008 21:46 - 19 Antworten
- 11455 Zugriffe
- Letzter Beitrag von mhaede

29.08.2008 16:39
- Zu hoher Stromverbrauch bei WP