Thema: WP Steuerung sehr unflexibel

|

f102

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 08.03.2009, Wohnort: Landkreis Naila, Frankenwald
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo Leute,

Wer kann mir etwas Know How vermitteln.
Das Problem:
In der zweiten Heizsaison ist man schon etwas schlauer; es zeigt sich, die Waterk.... Geothermie-WP eignet sich durch ihre eingeschränkten Steuerfunktionen für Altbau-Radiatorbetrieb als schlecht geeignet.
Die Hysterese RL-Temp kann nur zwischen 1K und 3K gesetzt werden. Dadurch entstehen Laufzeiten von 10 min bis max. 28 min ( strenger Winter ). Nach drei Minuten Pause erfolgt häufig und unnötig Neustart, da kurzzeitig etwas kälteres Wasser im Kreis zirkuliert. Folge: Neustart mit Mindestlafzeit 10 min, trotz reichlich Wärme im Kreis. Die 3K Hysterese wird folglich unerwünscht überschritten.
Leider läßt die Steuerung keine Zwangspause einstellen. Die Steuerung scheint für Flächenheizung ideal, aber denkbar ungeeignet für Radiatorenheizung. Wie ich erst im Forum lesen konnte, können Kunden anderer Hersteller viel mehr variieren.

Durch diese unverständliche Beschränkung gehen wohl einige cop %te verloren.
Besonders tragisch zeigt sich dies in Frühjahr / Herbst. Die Betriebsstunden bleiben hoch, bei geringer VL-Temp. Wirtschaftlicher wäre kurzes und stärkeres Heizen, mit längeren Pausen. Entscheident sind die Kompressor kWh; der schlechtere cop fällt da nur prozentual ins Gewicht.
Der Heizi könne angeblich eine externe, übergeordnete Steuerung anbauen. Bei konkreter Anfrage dazu höre ich der Zeit nur Schweigen. Der Hersteller und Erfinder in He. sieht keine Möglichkeit einer Programmerweiterung ( lt Heizi ).
Für eine Einschätzung meiner Vorstellungen wäre ich sehr dankbar.

MfG

_________________
2 Fam. Haus Bj. 1970, 220 qm, Radiatoren
4 x 100m Tiefbohrung
Waterkotte 5023, 18 kW
750 l Puffer, WW Wärmetauscher innen
600 m ü. NN

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1152
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
f102 hat Folgendes geschrieben:
In der zweiten Heizsaison ist man schon etwas schlauer; es zeigt sich, die Waterk.... Geothermie-WP eignet sich durch ihre eingeschränkten Steuerfunktionen für Altbau-Radiatorbetrieb als schlecht geeignet.

I.d.R. ist sowas nicht zu empfehlen - unabhängig vom Hersteller der WP. Aber da nunmal das Kind in den Brunnen gefallen ist:

Hast du einen Pufferspeicher? Für Radiatorbetrieb ist sowas u.U. sinnvoll. Wie alt sind deine Radiatoren? Halbwegs modern oder Uralt-Gußmodelle mit entsprechend schlechten Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen.

Nach oben
f102

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 08.03.2009, Wohnort: Landkreis Naila, Frankenwald
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
bernhard geyer hat Folgendes geschrieben:
f102 hat Folgendes geschrieben:
In der zweiten Heizsaison ist man schon etwas schlauer; es zeigt sich, die Waterk.... Geothermie-WP eignet sich durch ihre eingeschränkten Steuerfunktionen für Altbau-Radiatorbetrieb als schlecht geeignet.

I.d.R. ist sowas nicht zu empfehlen - unabhängig vom Hersteller der WP. Aber da nunmal das Kind in den Brunnen gefallen ist:

Hast du einen Pufferspeicher? Für Radiatorbetrieb ist sowas u.U. sinnvoll. Wie alt sind deine Radiatoren? Halbwegs modern oder Uralt-Gußmodelle mit entsprechend schlechten Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen.


Hallo Berhard Geyer,
Danke fürs schnelle reagieren. Die Radiatoren sind auch Bj. 1970 (Rippen). Die Wärmeabgabe scheint mir auch nicht das Problem. Je kälter, desto effizienter läuft die Sache, verglichen mit der alten Oelheizung. Warm wird es auch bei - 20°C ( 15 Betriebs h / d ). Wie ich erst bemerkt habe, geht der WP-VL erst in die untere Etage des 750 l Kombipuffer und dann in den Heizkreis ( Heizi sagt hydr. Entkoppelung). Ansonsten scheint der Puffer nur der Frischwasserbereitung zu dienen; vielleicht später mal noch zum Holzzuheizen ( 14.9 kW Allesfresser geplant).
Noch eine leise Frage: Welches Kind ist wo rein gefallen ?

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Gemeint ist damit der Einsatz einer Wärmepumpe und die Wärmeabgabe über konventionelle Heizkörper. Da scheint bei Dir ja offensichtlich nicht das Problem zu sein.

Was sagt denn Waterkotte zu Deiner Fragestellung?

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Da haste dir ne echte Krücke ins Haus geholt,egal ist nun mal so.

Wie ich erst bemerkt habe, geht der WP-VL erst in die untere Etage des 750 l Kombipuffer und dann in den Heizkreis ( Heizi sagt hydr. Entkoppelung).

Was ist denn das wieder für ein Unsinn?Wer schließt denn den Puffer so beschissen an?

Wie ist denn die Heizkurve eingestellt.
Kann man an der Regelung Heizzeiten eingeben?

Mehr zum Thema Heizkurve findest du hier:
http://www.shk-mayer.de/Page/Waermeerzeuger/Heizkurve.html...

Nach oben
f102

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 08.03.2009, Wohnort: Landkreis Naila, Frankenwald
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Thomas Heufers hat Folgendes geschrieben:
Gemeint ist damit der Einsatz einer Wärmepumpe und die Wärmeabgabe über konventionelle Heizkörper. Da scheint bei Dir ja offensichtlich nicht das Problem zu sein.

Was sagt denn Waterkotte zu Deiner Fragestellung?

Gruß

Thomas Heufers


Mit Waterkotte hatte ich noch keinen Kontakt; die Erfahrungen der Forummitglieder haben mir keinen Mut gemacht. Mit dem Endverbraucher müht man sich dort wohl nicht gerne.
Der Mitarbeiter der Heizi AG sieht einen Normalzustand, wenn auch keinen optimalen.
" Jede Heizung ist überdimensioniert, fast das ganze Jahr.
Laufzeiten von 10min sind völlig ok und auch bei FBH erreicht man längst keine Stunde. Von Takten spricht man etwa bei minütlicher LZ."
Meine Anmerkung: Laufzeiten unter 10min läßt der WP-Prozessor nicht zu.
Das Dislay zeigt auch im Winter mehrmals täglich UNTERBRECHUNG AUS SCHALTHÄUFIGKEIT.
Viele Grüße

_________________
2 Fam. Haus Bj. 1970, 220 qm, Radiatoren
4 x 100m Tiefbohrung
Waterkotte 5023, 18 kW
750 l Puffer, WW Wärmetauscher innen
600 m ü. NN

Nach oben
f102

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 08.03.2009, Wohnort: Landkreis Naila, Frankenwald
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
machtnix hat Folgendes geschrieben:
Da haste dir ne echte Krücke ins Haus geholt,egal ist nun mal so.

Wie ich erst bemerkt habe, geht der WP-VL erst in die untere Etage des 750 l Kombipuffer und dann in den Heizkreis ( Heizi sagt hydr. Entkoppelung).

Was ist denn das wieder für ein Unsinn?Wer schließt denn den Puffer so beschissen an?

Wie ist denn die Heizkurve eingestellt.
Kann man an der Regelung Heizzeiten eingeben?

Mehr zum Thema Heizkurve findest du hier:
http://www.shk-mayer.de/Page/Waermeerzeuger/Heizkurve.html...


Sorry, ich habe deine Nachricht erst jetzt finden können.
WER: Der größte und älteste Betrieb für regen. Energien in der Region.
Heizkurve: Neigung 37 %, RL-Temp 38 ( sagt dir sicher nichts )
Heizzeiten: Ich kann einen (1) Block setzen, z.B. Nachtabsenkung von-bis Uhr.
Die Buderus Steuerung von 1987 konnte da viel mehr.
Danke für den Link.
Gruß

_________________
2 Fam. Haus Bj. 1970, 220 qm, Radiatoren
4 x 100m Tiefbohrung
Waterkotte 5023, 18 kW
750 l Puffer, WW Wärmetauscher innen
600 m ü. NN

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Dann lese dir auch mal diesen Artikel durch:
http://www.energieportal24.de/forum/htopic,3923,waterkotte.html...

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge automatische Anschaltung an Hausanlag... jambombo Photovoltaik: Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme 0 10.04.2012 09:27 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Haus Baujahr 1958, Reihenendhaus, Auß... Sabine22 Bauen: Energiesparendes Bauen 5 15.10.2011 20:32 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Sehr hoher Verbrauch von der Wärmepumpe Haupi Geothermie & Wärmepumpen 14 27.08.2011 16:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wärmedämmung, Bj.1975, Amortisation s... dramme73 Bauen: Energiesparendes Bauen 7 08.06.2011 16:08 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizkessel - Steuerung Gabriel Bioenergie: Biomasse 0 16.07.2010 11:09 Letzten Beitrag anzeigen