energieportal24 Startseite Aktuelle News und Pressemeldungen Förderkonditionen 2013 energieffiziente Gebäudesanierung Grundlagenwissen nach Thema Veranstaltungen: Messen, Seminare, Kongresstermine Tools, Onlinerechner und Newsletter Marktplatz für Endverbraucher Diskusssionsforum Marktplatz für Gewerbetreibende forum

Luft/Wasser WP 19,2KW macht nicht warm ?

Erdwärme, Wärmepumpe, Bohrungen, Sonden...
Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 13.01.2010 12:42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon peseusb » 13.01.2010 13:57 Uhr

Hallo zusammen,
bin ganz neu hier. Unser Problem ist vielschichtig.
Vorgeschichte:
Luft/Wasser WP (Buderus) 19,2 KW für fast 400qm im März 2009 in Betrieb genommen. und hat bis heute über 13000 KW/h Strom verbraucht was für uns ein "HORROR" ist. Unser Haus ist derzeit leider noch nicht gedämmt (Frühjahr 2010 kommt 160mm NEOPOR/WDVS) und die WP schafft es nicht unsere 3 Wohnungen (alles FbH) auf erträglichen 21-22 Grad zu halten. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor+Rücklauf beträgt in der Spitze 17 Grad. Bei -5 Grad setzen 2 x 6 KW Heizstäbe ein die uns dann die Konten vollständig räumen weil die "angeblich" auf Normalstrom laufen müssen.?
Kurios ist, daß die WP beim WW locker und leicht über 50 Grad warmes Wasser erzeugen kann, jedoch beim Heizen die 36 Grad nicht übersteigt obwohl sie fast 20 Std/Tag läuft. Und Unsummen an Strom verbraucht.
Unser Folgeproblem - Heizungsbauer pleite - Buderus Kundendienst war inzwischen 5 mal da und sagte letzten Mittwoch - nun sei mit der WP alles in Ordnung. - ABER wie beschrieben keine Verbesserung. Hat jemand eine Idee woran (unabhängig von der Fassadendämmung) das liegen kann ???
Warum kann die WP bei WW über 50 Grad, und wenn Sie heizt max. 36-37 Grad ?
Vorab Danke für Eure Antworten
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 13.01.2010 14:57 Uhr

Erstens sind es kWh nicht kW/h

Zweitens:
Unser Haus ist derzeit leider noch nicht gedämmt (Frühjahr 2010 kommt 160mm NEOPOR/WDVS) und die WP schafft es nicht unsere 3 Wohnungen (alles FbH) auf erträglichen 21-22 Grad zu halten.


Genau das ist das Problem. Ohne Dämmung hast Du einen doppelten bis dreifachen Verbrauch.

Kurios ist, daß die WP beim WW locker und leicht über 50 Grad warmes Wasser erzeugen kann, jedoch beim Heizen die 36 Grad nicht übersteigt obwohl sie fast 20 Std/Tag läuft.


Was ist daran kurios. Die WP schafft immer nur einen Temperaturhub z.b. 5 Grad. Beim WW arbeitet sich die WP langsam hinauf, da die Energie im Speicher bleibt. Bei der Heizung wird die Energie an das Haus abgegeben, und wenn das Haus mehr Leistung benötigt als die WP leisten kann, dann steigt die VL-Temperatur nicht mehr weiter.

IMHO hast Du zur Zeit nur 1 Problem: Das noch keine Dämmung vorhanden ist.

ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 671
Registriert: 29.02.2008 12:48
Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon GMil » 13.01.2010 15:23 Uhr

19,2 kW Heizleistung für ungedämmte 400 qm sind viel zu wenig! Meine (bisher) ungedämmten 135+25 qm brauchen bis zu 14 kW und haben im 1. Jahr ca. 9.200 kWh WP-Strom benötigt (kein Heizstab!). Allerdings habe ich auch nur Radiatoren mit 55 °C VT.

Hier muß man tatsächlich dämmen, um das Haus an die vorhandene WP-Leistung anzupassen. Wenn das beim WP-Kauf schon geplant war, ist die Auswahl der WP nicht zu beanstanden, andernfalls war sie deutlich zu klein bemessen! Eine größere WP wäre übrigens kostengünstiger gewesen als die Dämmung.

Die VT, die eine WP maximal erbringen kann, hat nix mit ihrer Heizleistung zu tun. Das wird leider gerne verwechselt.
Gruß

Gerhard
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 13.01.2010 16:52 Uhr

Eine größere WP wäre übrigens kostengünstiger gewesen als die Dämmung.


Aber nur am Anfang :twisted:
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 13.01.2010 12:42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon peseusb » 13.01.2010 19:59 Uhr

Hallo und danke für die schnellen ersten Antworten...

Mal zur allgemeinen Kenntnis - bin kein Fachmann und beschäftige mich gerade jetzt mit dieser Thematik.

Tja, das mit der Dämmung können wir derzeit nicht lösen. Jedoch ging die Wärmebedarfsberechnung von einer WP mit 17-18 KW aus und wir haben eine 19,2KW (weil so im BUDERUS Programm) gekauft.

Grad aktuell (EVU Sperre) habe ich in den beiden Heizkreisen zwischen Vorlaufsoll und Isttemperatur eine Differenz von 20 Grad. Die Räume kühlen in den 2 Stunden bis auf 16-17 Grad, je nach Größe, ab.

Mir wurde erklärt, daß das der 200L Vorratsbehälter für die FBH ausgleicht.

Ist es denn richtig, das beim Heizen permanent die WW-Pumpe hinter dem Speicher mitläuft obwohl gar keine WW- Anforderung vorliegt ?
Gruß Peseusb
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 13.01.2010 20:15 Uhr

Mir wurde erklärt, daß das der 200L Vorratsbehälter für die FBH ausgleicht.


Vergiss einen 200l Puffer damit kannst Du keine 2 Stunden aushleichen, da müsste bei dieser Heizlast ein Puffer mit 2000-4000l im Einsatz sein. An sich ist der Estrich ein ausreichende Speichermasse. Das die Räume so schnell abkühlen, ist ein Zeichen dafür, dass die Haus einfach zu viel Wärme benötigt.

Die Dämmung sollte so schnell wie möglich angebracht werden, sonst brauchst Du eine Zusatzheizung. Anders ist das Problem nicht lösbar.
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 13.01.2010 20:17 Uhr

Grad aktuell (EVU Sperre) habe ich in den beiden Heizkreisen zwischen Vorlaufsoll und Isttemperatur eine Differenz von 20 Grad.


Auf welche Temperatur ist deine FBH ausgelegt, denn eine Differenz von 20 Grad sollte gar nicht möglich sein.
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1306
Registriert: 22.06.2006 23:57
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Beitragvon bernhard geyer » 13.01.2010 21:19 Uhr

Wie es von den Leistungsdaten aussieht ist es die WPL190 AR.

peseusb hat geschrieben:Unser Haus ist derzeit leider noch nicht gedämmt (Frühjahr 2010 kommt 160mm NEOPOR/WDVS) und die WP schafft es nicht unsere 3 Wohnungen (alles FbH) auf erträglichen 21-22 Grad zu halten.

Ohne Dämmung ist die WP viel zu klein wenn Sie passend ausgelegt wurde.

peseusb hat geschrieben:Die Temperaturdifferenz zwischen Vor+Rücklauf beträgt in der Spitze 17 Grad.

Wann ist das der Fall? Sind alle Heizkreisse offen?
Und bei einer WP von 19,2 kW dürfen die Leitungen zu den Etagenverteilen auch nicht zu klein ausgelegt sein. Ansonsten wird die von der WP erzeugte Wärme nicht schnell genug weg transportiert und die Differenz steigt. Wie dick sind denn die Rohre die von der WP zu den Verteilern gehen?

peseusb hat geschrieben:Bei -5 Grad setzen 2 x 6 KW Heizstäbe ein die uns dann die Konten vollständig räumen weil die "angeblich" auf Normalstrom laufen müssen.?

Wäre mir neu. Müsste ein komischer Stromversorger sein (Name)?

peseusb hat geschrieben:Hat jemand eine Idee woran (unabhängig von der Fassadendämmung) das liegen kann ???

Bei der hohen differenz Vor/Rücklauf könnte das Problem auch daran liegen das das warme Wasser nicht von der WP weggebracht wird. Aber normalerweise müsste dann die WP auf Störung laufen.

Ach ja. Buffer könnte auch ein Problem sein. Könnte auch bei der WP größe sehr Problematisch sein.

Ist eigentlich bei den 13MWh auch die Estrichtrocknung dabei. Kostet bei 400 m2 auch ein ganzen Brocken.
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2068
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 4-8 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 14.01.2010 08:13 Uhr

Zunächst einmal sind bei 400 m² und bei noch nicht angebrachter Dämmung (16 cm WDVS fehlen!) 13.000 kWh kein Horrorverbrauch. Die Anlage ist für ein fertiges Gebäude ausgelegt. Da sollte man bei ungedämmter Außenwand nicht zu viel erwarten.
@ peseusb - Du solltest also beruhigt die nächsten Wochen abwarten. Wenn die Dämmung angebracht ist, sind die Ausgangsbedingungen für die ausgelegte Wärmetechnik hergestellt. Danach wird, so hoffe ich, der Stromzähler weniger rotieren.
Dann macht es auch Sinn, das Du Dich mit der Einstellung der Heizkurve und des Fußpunktes beschäftigst, dies sollte auch ausführlich in der Bedienungsanleitung für die Steuerung der Wärmepumpe beschrieben sein.
http://energie-effizientes-haus.de/html ... kurve.html
Nach meiner Einschätzung würde ich den Pufferspeicher umgehen, eine direkte Wärmeeinspeisung in den Vorlauf ist effizienter. Ist das denn von Buderus tatsächlich so nahe gelegt worden, einen Pufferspeicher einzubinden. Die Fußbodenheizung als träges System ist doch ein idealer Wärmespeicher. Eine Brückung der EVU-Abschaltzeiten von 2 Stunden sollte über das thermisch träge Flächenheizsystem möglich sein.
Kannst Du bitte auch mal die Gebäudedetails veröffentlichen?
U-Werte von Dach, Wand, Fenster, Bodenplatte, Keller, kompakte Bauweise oder verschaltet?
Überschlägig komme ich auf eine Heizlast von unter 40 W/m², das ist eigentlich ein guter Wert.

Gruß

Thomas Heufers

KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 13.01.2010 12:42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon peseusb » 14.01.2010 11:43 Uhr

roro hat geschrieben:
Grad aktuell (EVU Sperre) habe ich in den beiden Heizkreisen zwischen Vorlaufsoll und Isttemperatur eine Differenz von 20 Grad.


Auf welche Temperatur ist deine FBH ausgelegt, denn eine Differenz von 20 Grad sollte gar nicht möglich sein.


Hallo, und Danke für den Komentar,
Die FBH ist auf 38 Grad VT ausgelegt- Vermute das wir auf den "langen Wegen" zuviel Temperatur verlieren und die WP, natürlich auf Haus mit Dämmung ausgelegt, schlicht den Verlust nicht ausgleichen kann.
Peseusb
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 981
Registriert: 29.11.2006 12:38
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon roro » 14.01.2010 11:49 Uhr

Die FBH ist auf 38 Grad VT ausgelegt


Geht zwar noch ist aber nicht gerade optimal für eine LWP. Da hätten ein paar Grad weniger (engere Verlegung) einiges an Kostenersparnis gebracht.
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 13.01.2010 12:42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon peseusb » 14.01.2010 11:59 Uhr

Thomas Heufers hat geschrieben:Zunächst einmal sind bei 400 m² und bei noch nicht angebrachter Dämmung (16 cm WDVS fehlen!) 13.000 kWh kein Horrorverbrauch. Die Anlage ist für ein fertiges Gebäude ausgelegt. Da sollte man bei ungedämmter Außenwand nicht zu viel erwarten.
@ peseusb - Du solltest also beruhigt die nächsten Wochen abwarten. Wenn die Dämmung angebracht ist, sind die Ausgangsbedingungen für die ausgelegte Wärmetechnik hergestellt. Danach wird, so hoffe ich, der Stromzähler weniger rotieren.
Dann macht es auch Sinn, das Du Dich mit der Einstellung der Heizkurve und des Fußpunktes beschäftigst, dies sollte auch ausführlich in der Bedienungsanleitung für die Steuerung der Wärmepumpe beschrieben sein.
http://energie-effizientes-haus.de/html ... kurve.html

[color=red]D
Danke für die Hinweise. Wie erwähnt bin ich kein Fachmann für Heizungen.
Dumm ist, das mein Heizungsbauer Pleite ist und ich weder über die Berechnung des Bedarfes noch über Unterlagen für die WP verfüge.
Der Speicher wurde vom Heizungsbauer eingebaut und bei der Anlagenabnahme von Buderus (alles i.O.) nicht beanstandet.
---------------------

Nach meiner Einschätzung würde ich den Pufferspeicher umgehen, eine direkte Wärmeeinspeisung in den Vorlauf ist effizienter. Ist das denn von Buderus tatsächlich so nahe gelegt worden, einen Pufferspeicher einzubinden. Die Fußbodenheizung als träges System ist doch ein idealer Wärmespeicher. Eine Brückung der EVU-Abschaltzeiten von 2 Stunden sollte über das thermisch träge Flächenheizsystem möglich sein.
Kannst Du bitte auch mal die Gebäudedetails veröffentlichen?

SHallo Hr.Heufers
Sorry wir sind grad eingezogen und die Unterlagen sind "irgendwo abgelegt". Aber unser Haus wurde als KFW 60 geplant, ausgelegt und finanziert.

U-Werte von Dach, Wand, Fenster, Bodenplatte, Keller, kompakte Bauweise oder verschaltet?
Überschlägig komme ich auf eine Heizlast von unter 40 W/m², das ist eigentlich ein guter Wert.

J Ja, so war´s auch geplant....
Wir haben mit 24er YTONG Außenwänden gebaut auf die die 160mm NEOPORDÄMMUNG (WDVS) drauf kommt.
Dachdämmung mit 200mm 0,32 Dämmung, Zwischen den Zangen der Decke 100mm 0,32 Dämmung (Spitzboden fehlt leider noch). Gebaut wurden die beiden Haushälften verschaltet, was die Außenflächen leider noch vergrößert.
Gruß Peseusb

Gruß

Thomas Heufers[/color]

Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 13.01.2010 12:42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon peseusb » 14.01.2010 12:12 Uhr

bernhard geyer hat geschrieben:Wie es von den Leistungsdaten aussieht ist es die WPL190 AR.

Nein eine WPL 190 IR ??

peseusb hat geschrieben:Unser Haus ist derzeit leider noch nicht gedämmt (Frühjahr 2010 kommt 160mm NEOPOR/WDVS) und die WP schafft es nicht unsere 3 Wohnungen (alles FbH) auf erträglichen 21-22 Grad zu halten.

Ohne Dämmung ist die WP viel zu klein wenn Sie passend ausgelegt wurde.

peseusb hat geschrieben:Die Temperaturdifferenz zwischen Vor+Rücklauf beträgt in der Spitze 17 Grad.

Wann ist das der Fall? Sind alle Heizkreisse offen?
Und bei einer WP von 19,2 kW dürfen die Leitungen zu den Etagenverteilen auch nicht zu klein ausgelegt sein. Ansonsten wird die von der WP erzeugte Wärme nicht schnell genug weg transportiert und die Differenz steigt. Wie dick sind denn die Rohre die von der WP zu den Verteilern gehen?

peseusb hat geschrieben:Bei -5 Grad setzen 2 x 6 KW Heizstäbe ein die uns dann die Konten vollständig räumen weil die "angeblich" auf Normalstrom laufen müssen.?

Wäre mir neu. Müsste ein komischer Stromversorger sein (Name)?

WEST Energie- wurde aber gerade angeschrieben, ob wir das ändern können - Hatte der E-Meister so angeklemmt !
peseusb hat geschrieben:Hat jemand eine Idee woran (unabhängig von der Fassadendämmung) das liegen kann ???

Bei der hohen differenz Vor/Rücklauf könnte das Problem auch daran liegen das das warme Wasser nicht von der WP weggebracht wird. Aber normalerweise müsste dann die WP auf Störung laufen.

EBEN -tut sie aber nicht ?

Ach ja. Buffer könnte auch ein Problem sein. Könnte auch bei der WP größe sehr Problematisch sein.

Pufferspeicher umgehen - wie unten vorgeschlagen ?

Ist eigentlich bei den 13MWh auch die Estrichtrocknung dabei. Kostet bei 400 m2 auch ein ganzen Brocken.


Nein der Estrich ist seit über 6 Monaten drin und inzwischen garantiert trocken.
Danke für Hinweise !

Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 13.01.2010 12:42
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon peseusb » 14.01.2010 12:16 Uhr

bernhard geyer hat geschrieben:Wie es von den Leistungsdaten aussieht ist es die WPL190 AR.

peseusb hat geschrieben:Unser Haus ist derzeit leider noch nicht gedämmt (Frühjahr 2010 kommt 160mm NEOPOR/WDVS) und die WP schafft es nicht unsere 3 Wohnungen (alles FbH) auf erträglichen 21-22 Grad zu halten.

Ohne Dämmung ist die WP viel zu klein wenn Sie passend ausgelegt wurde.

peseusb hat geschrieben:Die Temperaturdifferenz zwischen Vor+Rücklauf beträgt in der Spitze 17 Grad.

Wann ist das der Fall? Sind alle Heizkreisse offen?

Nein wir haben nur die Heizkreise offen die wir dringend benötigen


Und bei einer WP von 19,2 kW dürfen die Leitungen zu den Etagenverteilen auch nicht zu klein ausgelegt sein. Ansonsten wird die von der WP erzeugte Wärme nicht schnell genug weg transportiert und die Differenz steigt. Wie dick sind denn die Rohre die von der WP zu den Verteilern gehen?

peseusb hat geschrieben:Bei -5 Grad setzen 2 x 6 KW Heizstäbe ein die uns dann die Konten vollständig räumen weil die "angeblich" auf Normalstrom laufen müssen.?

Wäre mir neu. Müsste ein komischer Stromversorger sein (Name)?

peseusb hat geschrieben:Hat jemand eine Idee woran (unabhängig von der Fassadendämmung) das liegen kann ???

Bei der hohen differenz Vor/Rücklauf könnte das Problem auch daran liegen das das warme Wasser nicht von der WP weggebracht wird. Aber normalerweise müsste dann die WP auf Störung laufen.

Ach ja. Buffer könnte auch ein Problem sein. Könnte auch bei der WP größe sehr Problematisch sein.

Ist eigentlich bei den 13MWh auch die Estrichtrocknung dabei. Kostet bei 400 m2 auch ein ganzen Brocken.

Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1005
Registriert: 17.07.2009 08:50
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon oakgast » 14.01.2010 19:00 Uhr

Kommentar von "frenzel" erstellt am 14.01.2010,18:59
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)

ichbin ja sehr dankbar ,daß auch die probleme mit lwp angezeigt werden.
d.h. eine lwp kann man also nur mit
16cm fassadendämmung kaufen!das rechnet sich niemals!