Puffer LWP
|
19 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Hallo!
Hallo!
Ich möchte meine Heizung im Mehrfamilienhaus umstellen auf Luft - WP.
WP mit ca. 18- 20 KW (einschl. FWT) ist angeboten bzw. berechnet.
Eine spätere Solarunterstützung sollte noch möglich sein . Wasser ist kalkhaltig.
1. Variante:
Pufferspeicher lt. Angabe 800 Liter (mit Wärmetauscher für Solar) und zusätzlich für Heißwasser 500 Liter (auch mit Wärmetauscher für Solar) mit seperater Frischwasserstation (25 Liter/ min).
2. Variante
Kombi-Durchlauf-Schichtspeicher 1000/58l (Thermischer Schichtspeicher zur multifunktionellen Brauch- und Heizwasserbereitung)
- bitte weitere gute Kombispeicher mitteilen -
Welche Variante und welcher Kombispeicher bzw. Frischwasserstation wäre zu empfehlen.
Heißwasser als Frischwasser ist gewünscht.
Zapfmenge mind. 25l/ min Warmwasser.
Vorlauf bei -20C war 50 Grad.
zZ im Vorlauf 42 Grad bei 0 Grad.
Heizkörper sind Radiatoren.
zum Gebäude
Altbauteil ist gedämmt und Neubau mit 36,5 cm Poroton (2002) Dachgeschoß ausgebaut und Sparrendämmung, vollunterkellert. Neue Fenster 2002. Heizbare Fläche ca. 280 m², Gesamte Fläche 350 m²
Ölheizung soll nur im Bedarfsfall zuheizen (entweder in den Puffer oder direkt, da die Öl-Heizung auch Warmwasser im Durchfluss zZ bereitstellt, Bj. 1992, Verbrauch Öl ca. 3700/ Jahr)
Solar sollt ja nur eine Option noch sein. Holz oder dergleichen kommt nicht in Frage!
Die Puffergröße wegen den Sperrzeiten hier (8-9 10-12 17-19 Uhr).
CU
Hallo!
Ich möchte meine Heizung im Mehrfamilienhaus umstellen auf Luft - WP.
WP mit ca. 18- 20 KW (einschl. FWT) ist angeboten bzw. berechnet.
Eine spätere Solarunterstützung sollte noch möglich sein . Wasser ist kalkhaltig.
1. Variante:
Pufferspeicher lt. Angabe 800 Liter (mit Wärmetauscher für Solar) und zusätzlich für Heißwasser 500 Liter (auch mit Wärmetauscher für Solar) mit seperater Frischwasserstation (25 Liter/ min).
2. Variante
Kombi-Durchlauf-Schichtspeicher 1000/58l (Thermischer Schichtspeicher zur multifunktionellen Brauch- und Heizwasserbereitung)
- bitte weitere gute Kombispeicher mitteilen -
Welche Variante und welcher Kombispeicher bzw. Frischwasserstation wäre zu empfehlen.
Heißwasser als Frischwasser ist gewünscht.
Zapfmenge mind. 25l/ min Warmwasser.
Vorlauf bei -20C war 50 Grad.
zZ im Vorlauf 42 Grad bei 0 Grad.
Heizkörper sind Radiatoren.
zum Gebäude
Altbauteil ist gedämmt und Neubau mit 36,5 cm Poroton (2002) Dachgeschoß ausgebaut und Sparrendämmung, vollunterkellert. Neue Fenster 2002. Heizbare Fläche ca. 280 m², Gesamte Fläche 350 m²
Ölheizung soll nur im Bedarfsfall zuheizen (entweder in den Puffer oder direkt, da die Öl-Heizung auch Warmwasser im Durchfluss zZ bereitstellt, Bj. 1992, Verbrauch Öl ca. 3700/ Jahr)
Solar sollt ja nur eine Option noch sein. Holz oder dergleichen kommt nicht in Frage!
Die Puffergröße wegen den Sperrzeiten hier (8-9 10-12 17-19 Uhr).
CU
- Thomas Heufers

- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 2069
- Registriert: 21.07.2006 14:22
- Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 5 times
- Kontotyp: Dienstleister
- Erfahrung: 4-8 Jahre
- Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
- Land: Deutschland
Bitte beachte folgende Broschüren!
Planungshilfe - Wärmepumpen-Checkliste
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/WM-BW-Checkheft-Waermepumpe.pdf
Feldtest zu Wärmepumpen der lokalen Agenda-Gruppe 21 Umwelt/Energie Lahr/BW
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/WP-Bericht-2006-07.pdf
Je niedriger das Temperaturniveau ist, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Gut gedämmte Häuser mit Fußbodenheizung sind für die Wärmepumpe besser geignet. Denn eine Fußbodenheizung kommt mit wesentlich geringeren Vorlauftemperaturen aus. In schlecht gedämmten Häusern arbeiten die Wärmepumpen wesentlich ineffizienter, weil die Heizkörpertemperaturen dort deutlich höher liegen.
Gruß
Thomas Heufers
Planungshilfe - Wärmepumpen-Checkliste
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/WM-BW-Checkheft-Waermepumpe.pdf
Feldtest zu Wärmepumpen der lokalen Agenda-Gruppe 21 Umwelt/Energie Lahr/BW
http://energie-effizientes-haus.de/Daten/WP-Bericht-2006-07.pdf
Je niedriger das Temperaturniveau ist, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Gut gedämmte Häuser mit Fußbodenheizung sind für die Wärmepumpe besser geignet. Denn eine Fußbodenheizung kommt mit wesentlich geringeren Vorlauftemperaturen aus. In schlecht gedämmten Häusern arbeiten die Wärmepumpen wesentlich ineffizienter, weil die Heizkörpertemperaturen dort deutlich höher liegen.
Gruß
Thomas Heufers
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
- GMil
- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 671
- Registriert: 29.02.2008 12:48
- Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Es gibt (mindestens) eine L/W-WP, die ausdrücklich für die hohen
VL-Temperaturen von Radiatoren im Bestandsbau optimiert wurde, und die bei niedrigeren
Vorläufen nicht effizienter arbeitet als bei hohen. Der Hersteller gibt
dazu bei 55 °C JAZ-Werte um 3,7 an, die von manchen L/W-WPn nicht einmal bei 40 °C VT erreicht werden, weil deren
Heizstab die JAZ negativ beeinflußt (hohe COP-Werte bei relativ warmen Außentemperaturen sind nun mal nur die halbe
Wahrheit).
Bei dieser WP erübrigt sich ausdrücklich auch die zusätzliche Ölheizung (Bivalenz), so daß man auch auf den Kamin und seine Folgekosten verzichten kann. Die Leistungen reichen derzeit bis 25 kW pro Einzel-Gerät.
Da die WP intern (via Puffer) nur mit diesen hohen Temperaturen arbeitet, ist für die Brauchwasserversorgung keine Sonderlösung notwendig.
Der Puffer enthält noch einen freien Rohr-WT, der z.B. zum Anschluß von Solarthermie benutzt werden kann, die damit voll in die WP integriert wird. Aber auch die vorhandene Ölheizung ließe sich hier anschließen, ohne daß man künstlich die Steuerungen koppeln müßte.
Bei dieser WP erübrigt sich ausdrücklich auch die zusätzliche Ölheizung (Bivalenz), so daß man auch auf den Kamin und seine Folgekosten verzichten kann. Die Leistungen reichen derzeit bis 25 kW pro Einzel-Gerät.
Da die WP intern (via Puffer) nur mit diesen hohen Temperaturen arbeitet, ist für die Brauchwasserversorgung keine Sonderlösung notwendig.
Der Puffer enthält noch einen freien Rohr-WT, der z.B. zum Anschluß von Solarthermie benutzt werden kann, die damit voll in die WP integriert wird. Aber auch die vorhandene Ölheizung ließe sich hier anschließen, ohne daß man künstlich die Steuerungen koppeln müßte.
Gruß
Gerhard
Gerhard
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Vorlauf bei -20C war 50 Grad.
zZ im Vorlauf 42 Grad bei 0 Grad.
Heizkörper sind Radiatoren.
Ist an sich ein KO-Kriterium für jede WP vor allem für eine LWP.
Die Puffergröße wegen den Sperrzeiten hier (8-9 10-12 17-19 Uhr).
Das ist kein Grund für einen Puffer.
Bei der Einplanung einer Solaranlage ist ein Puffer aber notwendig.
Der Hersteller gibt dazu bei 55 °C JAZ-Werte um 3,7 an
Nur leider wird dieser Wert in der Praxis (auch nicht bei Dir) nur annähernd erreicht.
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Mit den Kombispeicher macht man meistens schlechte Erfrahrung. Ich würde persönlich davon abraten.
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Die Puffergröße wird eher durch die Solaranlage bestimmt.
500l kommen mir da etwas wenig vor, vor allem für ein MFH.
500l kommen mir da etwas wenig vor, vor allem für ein MFH.
- GMil
- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 671
- Registriert: 29.02.2008 12:48
- Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
roro hat geschrieben:Nur leider wird dieser Wert von 3,7 in der Praxis (auch nicht bei Dir) nur annähernd erreicht.
Da hattest Du bisher durchaus recht. Im Moment bin ich aber sehr guten Mutes, die "3" vor dem Komma locker zu schaffen, zumal ich einen blöden Rechenfehler in meiner Jahresöl-Überschlagsrechnung hatte. Wenn im Herbst das 2. Betriebsjahr um ist, werde ich dazu mehr wissen; im Moment nur soviel:
Mein Verbrauch in der aktuellen Heizperiode ist bis jetzt schon fast 2.000 kWh niedriger als in den gleichen Monaten der letzten Saison, und das, obwohl sicher niemand bestreiten wird, daß der aktuelle Winter bisher sehr viel kälter war als der vorherige! Mal sehen, wie das noch ausgeht.
Gruß
Gerhard
Gerhard
- mstreib
- Aktivität: durchschnittlich
- Beiträge: 63
- Registriert: 17.02.2006 12:17
- Wohnort: Zuzenhausen
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hallo,
bei Radiatorenheizung würde ich auf jeden Fall einen Pufferspeicher einbauen. Sobald die Sperrzeiten geschaltet werden, schaltet die WP die Leistung ab, d.h. die Radiatoren kühlen aufgrund des geringen Speichervolumens/Wassermenge innerhalb kürzester Zeit aus. Ein Pufferspeicher zögert dieses abkühlen hinaus.
Weiterhin sollte auf jeden Fall das Heizungswasser bei kalkhaltigem Wasser aufbereitet werden und nicht einfach von der Wasserleitung her befüllt werden !
Michael
www.gutachten.streib.de
www.streib.de
bei Radiatorenheizung würde ich auf jeden Fall einen Pufferspeicher einbauen. Sobald die Sperrzeiten geschaltet werden, schaltet die WP die Leistung ab, d.h. die Radiatoren kühlen aufgrund des geringen Speichervolumens/Wassermenge innerhalb kürzester Zeit aus. Ein Pufferspeicher zögert dieses abkühlen hinaus.
Weiterhin sollte auf jeden Fall das Heizungswasser bei kalkhaltigem Wasser aufbereitet werden und nicht einfach von der Wasserleitung her befüllt werden !
Michael
www.gutachten.streib.de
www.streib.de
Lass die Sonne in dein Herz und in deinen Heizungskeller
streib.de
streib.de
- roro

- Aktivität:sehr hoch
- Beiträge: 981
- Registriert: 29.11.2006 12:38
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Sobald die Sperrzeiten geschaltet werden, schaltet die WP die Leistung ab, d.h. die Radiatoren kühlen aufgrund des geringen Speichervolumens/Wassermenge innerhalb kürzester Zeit aus. Ein Pufferspeicher zögert dieses abkühlen hinaus.
Leider hält sich diese falsche Meinung immer noch.
2 Punkte dagegen.
1.) Weiß die Steuerung, wann die Sperrzeiten sind. Falls nicht, dann kannst Du sicher sein, dass die Puffer leer sind, wenn gerade Sperrzeit ist
2.) Bei 1000l Speicher und eine Temperaturdifferenz von ca. 20 Grad hast Du einen Energiemenge von 23 kWh. Bei einem bisherigen Öl-Verbrauch von 3700l kannst Du davon ausgehen, dass der Puffer in weniger als einer Stunde leer ist, selbst wenn er voll aufgeladen war.
- Oswald
- Aktivität: hoch
- Beiträge: 495
- Registriert: 16.12.2008 21:31
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
hallo
Also meiner Meinung nach habt Ihr beide Recht!
Bei geringer Pufferladung (geringe Temperatur) ist so ein Puffer recht schnell wieder leer, wenn eine entsprechende Leistung von 15kW abverlangt wird.
So ein Puffer wird ja nicht ständig "voll" gehalten sondern soll ja die Taktraten der WP verringern und somit die Lebensdauer verlängern.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Puffer zur SPerrzeit dann grad leer ist liegt bei 6h Sperrzeit/Tag und 12 Taktungen am Tag rein rechnerisch bei 33% auf ganz leer und 33% ganz voll und weitere 33% irgendwo dazwischen.
Ich glaube der Puffer nicht allzu häufig die Sperrzeiten überbrücken können aber mit Sicherheit helfen den Verdichter zu schonen.
Aber meiner Meinung nach passen Radiatoren und WP eh nur sehr bedingt zusammen. Ich würds mir 10 mal übwerlegen, ob ich das bei mir einsetze.
Niedrige Vorlauftemperaturen, wie bei einer FBH sind prädesteniert für WPs.
Grüsse
Oswald
Also meiner Meinung nach habt Ihr beide Recht!
Bei geringer Pufferladung (geringe Temperatur) ist so ein Puffer recht schnell wieder leer, wenn eine entsprechende Leistung von 15kW abverlangt wird.
So ein Puffer wird ja nicht ständig "voll" gehalten sondern soll ja die Taktraten der WP verringern und somit die Lebensdauer verlängern.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Puffer zur SPerrzeit dann grad leer ist liegt bei 6h Sperrzeit/Tag und 12 Taktungen am Tag rein rechnerisch bei 33% auf ganz leer und 33% ganz voll und weitere 33% irgendwo dazwischen.
Ich glaube der Puffer nicht allzu häufig die Sperrzeiten überbrücken können aber mit Sicherheit helfen den Verdichter zu schonen.
Aber meiner Meinung nach passen Radiatoren und WP eh nur sehr bedingt zusammen. Ich würds mir 10 mal übwerlegen, ob ich das bei mir einsetze.
Niedrige Vorlauftemperaturen, wie bei einer FBH sind prädesteniert für WPs.
Grüsse
Oswald
- GMil
- Aktivität:sehr hoch
-
- Beiträge: 671
- Registriert: 29.02.2008 12:48
- Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
@Oswald: Inzwischen gibt es wenigstens schon WPn, die eigens und speziell für Radiatoren konstruiert sind. Ich habe so
ein Ding und lerne gerade noch einiges darüber hinzu. So ist es z.B. gelungen, ohne
jede Verschlechterung des Wirkungsgrads 55 °C heißes Wasser zu erzeugen statt 35 °C heißes. Natürlich
erzeugt diese WP davon dann weniger, denn eine wundersame Energievermehrung schafft sie natürlich nicht!
Man kann also inzwischen wählen zwischen einer WP für hohen Massenstrom bei niedriger VT (= klassische WP für FBH-Betrieb) und einer andern WP für hohe VT bei kleinem Massenstrom (= ideale WP für Heizkörper), und das bei absolut identischem Wirkungsgrad. Die Patentschrift dazu ist eingereicht.
Man kann also inzwischen wählen zwischen einer WP für hohen Massenstrom bei niedriger VT (= klassische WP für FBH-Betrieb) und einer andern WP für hohe VT bei kleinem Massenstrom (= ideale WP für Heizkörper), und das bei absolut identischem Wirkungsgrad. Die Patentschrift dazu ist eingereicht.
Gruß
Gerhard
Gerhard
- Oswald
- Aktivität: hoch
- Beiträge: 495
- Registriert: 16.12.2008 21:31
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
hallo gmil.
Das mit dem Massenstrom klingt erst mal logisch.
Wenig Wasser je Zeiteinheit wird wärmer als viel Wasser.
Da gibts lediglich den begrenzenden Faktor maximale Temperatur, die erreicht werden kann.
Ich muss passen. Ich weis nicht WIE warm oder heiss die Verdichterseite werden kann. Das hängt sicher auch von den Druckverhältnissen ab, die da herschen.
@Gmil: Kannst Du mir einen Hersteller nennen, den ich meinen Eltern speziell für höhere VL zumindest mal auf die Begutachtungsliste setzen kann?
Grüsse
Oswald
Das mit dem Massenstrom klingt erst mal logisch.
Wenig Wasser je Zeiteinheit wird wärmer als viel Wasser.
Da gibts lediglich den begrenzenden Faktor maximale Temperatur, die erreicht werden kann.
Ich muss passen. Ich weis nicht WIE warm oder heiss die Verdichterseite werden kann. Das hängt sicher auch von den Druckverhältnissen ab, die da herschen.
@Gmil: Kannst Du mir einen Hersteller nennen, den ich meinen Eltern speziell für höhere VL zumindest mal auf die Begutachtungsliste setzen kann?
Grüsse
Oswald
19 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Umbau von WP mit Puffer zu WP direkt in FBH
von JTR1969 » 13.01.2012 11:56 - 2 Antworten
- 3987 Zugriffe
- Letzter Beitrag von JTR1969

13.01.2012 15:46
- Umbau von WP mit Puffer zu WP direkt in FBH
-
- Wieviel Puffer- und Brauchwasserspeicher sind nötig
von taumel » 17.09.2006 20:43 - 7 Antworten
- 13048 Zugriffe
- Letzter Beitrag von mstreib

11.11.2006 23:41
- Wieviel Puffer- und Brauchwasserspeicher sind nötig
-
- inverter Split WP + Pelletkessel + Solar + Puffer
von claemmel » 26.02.2009 07:31 - 10 Antworten
- 6645 Zugriffe
- Letzter Beitrag von claemmel

05.03.2009 07:40
- inverter Split WP + Pelletkessel + Solar + Puffer
-
- Welcher Puffer/Hygiene oder Kombispeicher Für Luft-WP
von longman202 » 19.11.2009 22:38
- 3 Antworten
- 13054 Zugriffe
- Letzter Beitrag von oakgast

24.02.2010 10:29
- Welcher Puffer/Hygiene oder Kombispeicher Für Luft-WP