Thema: Dimensionierung Erdsonde für Sole/Wasser-WP bei Neubau

|

goetzschaefer

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 24.03.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo

wir müssen jetzt unsere Erdsonde für unsere Sole/Wasser WP dimensionieren. Zum Einsatz kommen soll ein Gerät (nach Berechnung des Heizungsbauers) mit 10,3kW und COP=4,6.

In dem Gebiet herrscht sandiger Boden, wobei die oberen 20m nicht wasserführend sind. (Entzugsleistung auf den oberen 20m ca. 20W/m; danach ca. 60W/m)

Das Haus (Neubau) hat lt Wärmebedarfsermittlung einen Jahresprimärenergiebedarf von 59,95kwh/m²a bei 286,5m² Gebäudenutzfläche. (KfW60 Haus).

(1) Wie kann man denn mit diesen Angaben (oder ggf. noch welchen die hier fehlen), die erforderliche Länge der Erdsonde ausrechnen?

(2) ... und ist es besser dieser Sondenlänge mit nur einer Bohrung zu realisieren (insbesonder wenn das Grundstück klein ist und nur ein 10x11m Feld für die Bohrung zur Verfügung steht) oder sollten 2 Borhungen verwendet werden?

Allerbesten Dank

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

goetzschaefer hat Folgendes geschrieben:
Das Haus (Neubau) hat lt Wärmebedarfsermittlung einen Jahresprimärenergiebedarf von 59,95kwh/m²a bei 286,5m² Gebäudenutzfläche. (KfW60 Haus).

Grundsätzlich würde ich den Auftrag für die Sonde auf die Entzugsleistung für die entsprechende Heizlastberechnung nach der VDI-Richtlinie 4640 festlegen.

Natürlich bleibt die Frage, warum man heute noch ein Haus nach KfW 60-Standard baut. Skeptisch werde ich immer dann, wenn der Jahresprimärenergiebedarf nur um
0,05 kWh/m² und Jahr den Sollwert unterschreitet. Sofern Du Dein Bauvorhaben noch nicht begonnen hast, solltest Du Dich vielleicht nochmal mit energiesparenderen Alternativen auseinandersetzen.
Wie sind denn die baulichen Details (Dach, Wand, Fenster, gegen Erdreich) ausgeführt?

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 07.12.2008 10:31, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
goetzschaefer

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 24.03.2008,
Beiträge: 14
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Herr Heufers

das Haus ist bereits begonnen; insofern werden wir von dem KfW60 nicht mehr abrücken werden (wollen und können).

Ich würde mich dennoch sehr über einen Tipp wie man die Erdsondenlänge berechnen kann freuen.

und/oder

einen Hinweis dazu, ob man die Erdsondenlänge besser nur mir einer Bohrung realisiert oder auf 2 Bohrungen aufteilt.

Allerbesten Dank

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Diese Thematik ist aufgrund der individuellen Geologie nur über einen Fachbetrieb zu beantworten.

Ich habe Ihnen eine persönliche Nachricht zukommen lassen.


Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Das wird wahrscheinlich wieder einmal ein Haus, bei dem viel schön gerechnet wird, und dass nacher alles ist nur nicht energiesparend.

1.) Wie groß ist die tatsäliche Wohnfläche?
2.) Wie wurde die Heizlast bestimmt?
3.) Wie sehen die U-Werte aus?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Der Winter kommt
Neue Holzheizung


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Woher hast Du denn die Entzugswerte des Untergrundes? Wurde ein geothermal response test gemacht? Nur der kann Dir am Ende die tatsächlich zu erwartenden Entzugswerte ermitteln.

Pi mal Daumen reicht es natürlich, wenn man pro kW 15 Bohrmeter ansetzt Rolling Eyes

Normalerweise sollte die Sonde so ausgelegt sein, dass die WP 1800 Betriebsstunden im Jahr laufen kann, ohne dass die Sole längerfristig im Minusbereich verschwindet.

Bei mir sind bei 9,7 kW Nennleistung 2x 80 Meter Sonde eingebracht worden, davon 150 Meter in homogenem Porphyrgestein. Meine Solewerte bewegen sich zwischen 14 °C Ende August und 5°C im letzten März.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wasseruhr läuft immer beim Neubau oakgast Haustechnik: SHK 0 13.04.2012 10:39 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Neubau KFW 55 mit THZ 303 und hohem S... Timi Geothermie & Wärmepumpen 4 04.04.2012 08:55 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft Wasser wärme Pumpe Memo Geothermie & Wärmepumpen 4 29.02.2012 20:25 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Neubau: Welche Gas-Brennwerttherme mi... Oellness Bauen: Energiesparendes Bauen 7 22.02.2012 11:21 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge DV bei 100cm Tiefe feuchter Boden ode... Schnippler Geothermie & Wärmepumpen 2 19.02.2012 13:49 Letzten Beitrag anzeigen