Bei Verdampfungstemperaturen über 25grd unf Kond.temp unter 40grd steigt der COP laut Berechnungsprogramm in diesen Bereich.


Aber nur wenn rein der Kompressorprozess angeschaut wird.

Bei T_u=25 Grad und T_o=40 Grad hast Du eine max. physikalisch mögliche COP von knapp 19. Real ist nicht einmal die Hälfte möglich.