Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: Waterkotte Wärmepumpe DS 5023.3

|

Behrendt

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Bin seit Dezember 2001 Besitzer der genannten DS 5023.3
von der Fa. Waterkotte.

Bevor ich mich nicht nur positiv über diesen Pumpentyp
und die Fa. Waterkotte an dieser Stelle äußere, möchte
ich mir über diesen Weg Referenzadressen und Erfahrungen zu dieser Wärmepumpe einholen.

Frage: Inwieweit entstehen Anlaufgeräusche und damit einhergehende Vibrationen und Drehmomentbewegungen.

Bisherige Ausfälle:
November 2002 und und November 2004 Undichtigkeit im Kupferrohrsystem (gerissen) an gleicher Stelle.

Reparaturkosten November 2004: ca. 390 Euro

Die Heizkostenrechnung sieht natürlich bei weiteren regelmäßigen Reparaturen dieser Größenordnung nicht mehr sehr günstig aus.

Über Antworten wäre ich sehr dankbar.

arno_behrendt@online.de

Nach oben
Mario Mempör

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
Ich habe die gleiche Wärmepumpe, und ich habe die Pumpe auf eine 1cm dicke Gummimatte (für Waschmaschinen-aus dem Baumarkt) gestellt und dadurch ist der Lärm und die Vibrationen erträglicher.

LG Mario

Nach oben
Udo Stahl

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
@Mario

Ich habe zur Zeit zwei Angebote in die engere Wahl gefaßt und u.a. ist die DS 5023.3 dabei. Ist die Lärm- und Vibrationsentwicklung wirklich so hoch?
Das die Anlagen nicht lautlos sind ist ja klar, aber so wie es hier klingt hört man die Geräte scheinbar noch in anderen Etagen. Ist das so?
Die Vibrationen sollten aber auf jedenfall keine Selbstzerstörung verursachen. Das ist ein absolutes KO Kriterium.
Ich werde mir auf jeden Fall vorher so eine Anlage ansehen bzw. anhören bevor ich engültig kaufe.

Udo

Nach oben
gilles

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
» Bin seit Dezember 2001 Besitzer der genannten DS 5023.3
» von der Fa. Waterkotte.
»
» Bevor ich mich nicht nur positiv über diesen Pumpentyp
» und die Fa. Waterkotte an dieser Stelle äußere, möchte
» ich mir über diesen Weg Referenzadressen und Erfahrungen zu dieser
» Wärmepumpe einholen.
»
» Frage: Inwieweit entstehen Anlaufgeräusche und damit einhergehende
» Vibrationen und Drehmomentbewegungen.
»
» Bisherige Ausfälle:
» November 2002 und und November 2004 Undichtigkeit im Kupferrohrsystem
» (gerissen) an gleicher Stelle.
»
» Reparaturkosten November 2004: ca. 390 Euro
»
» Die Heizkostenrechnung sieht natürlich bei weiteren regelmäßigen
» Reparaturen dieser Größenordnung nicht mehr sehr günstig aus.
»
» Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
»
» arno_behrendt@online.de


...da bist du ja noch günstig bei weg gekommen....
hab mich mal umgehört, gerade in der zeit von 2003 gab es extreme ausfälle bei wkt!....große probleme tauch auch in verbindung mit wärmequelle grundwasser auf. ein tipp:

bevor ihr bei waterkotze kauft, ruft mal an, und simuliert ein kundenproblem - was ihr darauf erlebt ist köstlich und abschreckend - viel spaß mit wkt.....ach ja, diese kosten zu den anschaffungskosten adieren - dann muß man wirklich die wirtschaftlichkeit in frage stellen.

tipp an die fragenden wegen lautstärke - andere hersteller lösen dies mit dickerer isolierung, wkt bietet zwar einen schallschutz für den kompressor an - man sollte aber dann die größere wärmeentwicklung bedenken. schalldämmunterlage ist schon ok.

Nach oben
Gast

Erfahrung:
,
Antworten mit Zitat
Waterkotte ???
Never ever !!!
Habe die Pumpe TX5011.2C seit 1997 in Betrieb und kann meine Vorschreiber nur bestätigen:
Vorort Service ???
Kommt nicht mehr zu ir , nachdem die Anlage, mangels verfügbaren Kältemittels nach Undichtigkeit, nach Abssprache mit WTK und Vorort Service, von mir auf R143a umgestellt wurde.
Steuergerät spielt verrückt:
Liegt laut vorort Service (nach ca,. 2 Monaten telefonischer Anmahnung) am Reümat und nicht an der Umstellung.
Waterkotte bietet an:
1. Reparatur durch Monteur aus Herne (ich wohne in der Nähe von München) natürlich auf meine Kosten
2. Versand der WP nach Herne und Überholung dort / einbau durch den Fachhandel (wg. Garantie) (auf meine Kosten)
3. Austausch gene neues Modell (einbau durch Fachhandel auf meine Kosten) bei 40 % Preisnachlass (nach 6 Jahren Laufzeit)
Mein Eindruck:
- völlig falsch konstruiert
- keine Berücksichtigung der Vibrationen des Kompressors beim Anbau des Resümats (Steuergerätes)
=> Nicct wirklich zu empfehlen wegen Service UND Qualität !
Gruss T

Nach oben
Quehl

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 20.09.2005, Wohnort: Lehrte
Beiträge: 70
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
wundert mich ja etwas. Ich hab keine WP von Waterkotte. Es wird doch behauptet, daß der Kompressor selbst schon ruhig läuft. Und dann hat Waterkotte noch ein flexibles Rohr zwischen dem Kompressor und den Anschlüssen. Da kann ich mir die Defekte gar nicht vorstellen. Bei einer starren Verbindung wäre das eher möglich. Aber selbst mein Hubkolbenkompressor hat nicht diese Probleme.
Beim Anlaufen habe ich auch für ca. 1 Min. ein erhöhtes Geräusch. Vibrationen wahrscheinlich auch, aber darauf habe ich nicht geachtet. Meine WP ist 20 Jahre alt.

mfg
Quehl

Nach oben
Gast

Erfahrung:
,
Antworten mit Zitat
Hallo Nochmals
ich habe mich nicht auf übergroße Vibrationen des Kompressors, noch über das Laufgeräusch beschwert.
Lediglich die Aufhängung der RESÜMAT Platine am selben Innenrahmen und die völlig überforderte SNAP IN Mechanik sind ein konstruktiever Fehlgriff. Die verwendeten Stecker sind aus meiner Sicht in der vorliegenden Umgebung (Wärme und Vibration) absolut ungeeignet.
Gruss
Thomas (thomas.kramer@web.de)

Nach oben
Quehl

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 20.09.2005, Wohnort: Lehrte
Beiträge: 70
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ich hab das mal nachgeprüft, wie das bei meiner Löwe WP ist.
Steuergerät ist auch am gleichen Rahmen befestigt wie der Kompressor. Die Gummipuffer des Kompressors dämpfen etwas, aber es werden noch große Vibrationen auf das Steuergerät übertragen. Hatte auch 20 Jahre ganz gut gehalten, weil die internen Teile wegen ihrer Befestigung die Rüttelbewegung mitmachen und die Kabel flexibel sind. Schön ist das trotzdem nicht. Aber gestern, oh je, ist ein Kabel aus der Klemme des Flachsteckers rausgerutscht. Hätte nicht gedacht, daß sowas nach 20 Jahren passiert. Erst mal wieder lose reingesteckt und es läuft wieder bis zum nächsten Rausrutschen.

mfg
Quehl

Nach oben
Schmitz

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
Wir bauen unteranderem Waterkotte -Wärmepumpen ein.
Mit dem Produkt Waterkotte haben wir die wenigsten Probleme.

Selbstverständlich setzen wir, wie von Waterkotte empfohlen,
die Schalldämmunterlagen ( Preis 36 Euro) ein.

Auch ein Öl-Kessel wird nicht ohne Unterlage aufgestellt.

Service übernimmt bei Waterkotte in der Regel der Anlagenbauer,
der auch hierfür zusätzliche Rabatte erhällt
Versuchen Sie einmal bei anderen Herstellern am Tel. eine
Fehlerdiagnose zu erhalten.
Nur der ,der Ihre Anlage und Komponenten kennt, kann hier weiterhelfen.

Das Produkt ist nur so gut ,wie der, der sie plant und einbaut.

Nach oben
Wärmepumpen Experte

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
Auch wir können bei über 2000 betreuten Anlagen der Fa. Waterkotte nur psitives berichten kompetenter Hesteller mit 40 Jahren Erfahrung.

Nach oben
Gast

Erfahrung:
,
Antworten mit Zitat
@Wärmepumpenexperte

erst mal wissen Sie gar nicht, wie lange Waterkotte WP baut. Das sind ca. 30 Jahre und nicht 40 Jahre.
Es nutzt überhaupt nichts, wenn der Hersteller kompetent ist und diese Kompetenz nicht weitergibt. Oder können Sie mir etwa sagen, wie man die gemessenen Temperaturen mit einem eigenen Programm in den PC bekommt?

@Schmitz

die Planer verlassen sich meist auf die Angaben der Hersteller. Und da ist Waterkotte nicht gerade gut. Bei genügend Eigenkenntnissen des Planers kann das natürlich auch gut gehen.
Bei einigen anderen Herstellern kann man auch Fehlerdiagnosen erhalten. Waterkotte hält es nicht mal für nötig, vor dem Kauf auf eine Email überhaupt zu antworten. Und am Tel. wird man zu unqualifizierten Leuten geschickt.
Und der Planer und Einbauer kann nur so gut sein wie das Produkt. Was das Produkt nicht kann, kann auch der Planer nicht wieder gutmachen.

mfg
Quehl

Nach oben
oakgast

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 17.07.2009,
Beiträge: 759
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Kommentar von "MAREL" erstellt am 27.08.2010,08:05
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)

WAS KOSTET IN DEUTSCHLAND EINE
WAERMEPUMPE DS 5023.3 in EURO?

IN DER SCHWEIZ WERDEN DIE PREISE
NUR MIT TOTAL- ANGEBOTE ABGEGEBEN.


DANKE FUER DIE EV.ANTWORT.
Mail an MAREL


Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1152
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
DU MUSST HIER NICHT SO SCHREIEN!

UND WIESO WIRD KEIN EIGENE THREAD AUFGEMACHT?

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen