» »Vielen dank für die Info.
» Werde mich im Internet "tummeln". Kennst Du denn Jemanden, der als
» "Ersatzheizung" - auch für Radiatoren - eine WP eingebaut hat?
» Gerd
Hallo,
im ihrem Raum baut Wp Anlagen, unser Kollege Herr Bleser
www.kaelte-bleser.de...
Zunächst zu ihrer Anfrage:
Maßgebend ist der Wärmebedarf ihres Hauses. Liegt dieser bei 40W/qm so reicht die beheizte Wohnfläche mit der unverbauten Gartenfläche im Verhältnis 1:1. Steigt der Wärmebedarf über 40W/qm so ist dies entsprechend hinzuzurechnen. Aus 1qm Gartenfläche bekommt man eben nur 40W Kälteleistung.
Dies aber nur bei E0/W35
Die Jahresarbeitszahl ist der nächste Punkt. bei einer Heizkörperheizung werden sicherlich 50C Vorlauf notwendig sein. Damit sinkt die Arbeitszahl der Wärmepumpe von ca. 5,5 auf 3 ab. Eine Anlage mit besten Jahresarbeitszahlen erbringt nur ein Niedertemperatursystem. Es ist nicht die Arbeitszahl der WP auf dem Prüfstand ausschlagebend, sondern die eingebaute Anlage ist das Maß für die Jahresarbeitszahl.Sie hätten somit die Heizkörper gegen Lüftungskonfektoren austauschen dürfen.
Eigentlich wäre eine Luft Wasser Wärmepumpe in ihrem Gebiet/ Klimazohne, die bessere Lösung. Sie heizen bis -2C und schalten dann auf Direktelektroheizung um. Damit erreichen Sie die hohen Vorlauftemperaturen und haben über das Jahr gesehen eine Arbeitszahl von 3,5 Wir sind übrigens am 1.3.05 in Cochem zu einem Vortrag(
www.klima-innovativ.de)für... die Disskusion stehen wirgerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Piergalski