Hallo Alex,
die hohe Spreizung von 5° deutet auf ein hydraulisches Problem hin.
Deine Wärmepumpe hat normalerweise eine Sollfördermenge von 2.100 Liter pro Stunde. Das entspricht einer Spreizung von etwa 2,8°.
Bei dieser Spreizung hast du in deinem Kollektor von 4x100m 32x3 einen sehr kleinen Druckverlust von nur etwa 45 mBar. Bei der Spreizung von 5° ist es entsprechend noch sehr viel weniger.
Der Druckverlust im Verdampfer der Wärmepumpe liegt bei Nennfördermenge nominal bei 90 mBar. Entsprechend müßte er bei dieser Spreizung bei etwa 30 mBar liegen.
Die Solepumpen schaffen einen Förderdruck von 400-800 mBar, selbst auf kleinster Stufe müßte deine Fördermenge weitaus höher und deshalb deine Spreizung viel kleiner sein.
Man sollte den Grund dafür suchen.
Meßfehler??? Laß die Solepumpe mal allein laufen ohne Verdichter - geht mit deiner Regelung, Untermenü Relais manuell schalten . Die Temperaturen Sole VL und RL müssen dann gleich sein.
Es kann sein daß du irgendwo einen Hänger hast im System. Sind die Kreise alle ordentlich entlüftet? Lass die Solepumpe länger allein laufen und sperr die Kreise bis auf jeweils einen ab. Du hörst schon am Geräusch ob sich da etwas verändert.
Hast du einen Sammelleitung von Verteiler zur WP? Mit welchem Durchmesser?
Welche Solepumpe ist da genau eingebaut? Auf welcher Stufe läuft die?
Nehme an es ist eine Wilo TOP S 25/7 oder 30/7.
Beschreib mal den Temperaturverlauf in einem Heizzyklus. Wie fängt die Soletemperatur an, welche Werte hast du nach 5 Minuten, 15, 30, 60 usw.?
Frank