Beitragvon Koenigrud » 22.07.2007 23:06 Uhr

Habe ein Haus Bj.1933, 160 m² modernisiert 1995. 20 cm Außendämmung, 30 cm Dachdämmung, neue Fenster, Gasheizung mit 65°C Vorlauftemperatur.
Möchte gern auf WP umsteigen, welche WP wäre für mich die beste?

roro
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1008
Registriert: 29.11.2006 12:38
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 7 Mal

Beitragvon roro » 23.07.2007 06:38 Uhr

Kurze Antwort: Keine

Bei benötigten VL-Temperaturen von 65 Grad gibt es keine WP, die ökonomisch und ökologisch sinnvoll laufen.

Zuerst VL-Temperatur senken. (zum. auf unter 45 noch besser auf unter 35), dann wird es sinnvoll.
fdl1409
Aktivität: hoch
Beiträge: 286
Registriert: 02.12.2006 07:58
Wohnort: Bad Laasphe
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon fdl1409 » 23.07.2007 09:55 Uhr

Die Dämmung ist recht gut, es kann fast nicht sein daß man da wirklich 65° braucht.
Wie hoch ist der Gasverbrauch?
Koenigrud
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 09.07.2007 21:23
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon Koenigrud » 23.07.2007 13:10 Uhr

2400 m³ Erdgas, 1500 Euro
roro
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1008
Registriert: 29.11.2006 12:38
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 7 Mal

Beitragvon roro » 23.07.2007 13:21 Uhr

150 kWh /(qm a) ist ein recht hoher Wert, da sollte noch einiges an Wärmeschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

2 Fragen:

1.) inkl. WW
2.) Welcher Zeitraum (ist hier der heurigen Winter enthalten, denn falls ja kannst man eher von 200 kWh/(qm a) ausgehen).
Koenigrud
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 09.07.2007 21:23
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon Koenigrud » 23.07.2007 15:49 Uhr

inkl.WW, der Verbrauch war der vorletzte lange Winter!
Der Warmwasserverbrauch bei 5 Personen ist auch nicht zu verachten.

roro
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 1008
Registriert: 29.11.2006 12:38
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 7 Mal

Beitragvon roro » 23.07.2007 16:09 Uhr

Ok, dann kann man von einer Heizlast von 120 kWh/(qm a) ausgehen. (Ist auch nicht wenig, aber für ein 1995 modernisiertes Haus in Ordnung)

Weitere Fragen:

1.) Gibt es eine Heizlastberechnung
2.) Art der Wärmeabgabe: FBH, Radiatoren (welche)
3.) Benötigst Du die 65 Grad VL-Temperatur
Koenigrud
Aktivität: neu
Beiträge: 6
Registriert: 09.07.2007 21:23
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon Koenigrud » 23.07.2007 18:02 Uhr

1. Es gibt keine Heizlastberechnung
2.flache Wandradiatoren,Röhrenradiatoren als Raumteiler im Wohnzimmer
3.die 65°C habe ich nur im tiefsten Winter benötigt
machtnix
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Beiträge: 2110
Registriert: 29.06.2006 21:44
Lob gegeben: 3 Mal
Lob erhalten: 51 Mal
Kontotyp: Handwerk
Erfahrung: > 13 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon machtnix » 23.07.2007 19:34 Uhr

Laut Schweizer Formel würde die Heizlast bei ca.8,0kW liegen.

Wenn es geht würde ich versuchen eine WP mit Erdkollektor zu verlegen.
Am besten Direktverdampfer.
http://www.sofath.com/
http://www.avenir-energie.com/german/acceuil/frame.htm
denkedran
Aktivität: hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 384
Registriert: 22.06.2006 18:18
Wohnort: 85077 Manching
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon denkedran » 24.07.2007 21:41 Uhr

Auch mal bei www.heatpump-systeme.de nachfragen

Gruß Denkedran

Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen



Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
a n z e i g e n
 

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • Welche Wärmepumpe ???
    von Thorsten » 31.08.2005 16:50
    7 Antworten
    9152 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Dr. Johannes Gottlieb Neuester Beitrag
    31.08.2005 16:50
  • Welche Wärmepumpe???
    von Kruschko » 01.07.2006 11:53
    5 Antworten
    12581 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Quehl Neuester Beitrag
    24.07.2006 13:47
  • Welche Wärmepumpe und wie?
    von me.bo » 02.03.2008 16:17
    8 Antworten
    10636 Zugriffe
    Letzter Beitrag von GMil Neuester Beitrag
    17.03.2008 01:16
  • Welche wärmepumpe
    1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 7, 8, von Paul25 » 09.04.2015 21:04
    112 Antworten
    53372 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Frigorist Neuester Beitrag
    12.06.2015 19:39
  • Wärmepumpe, nur welche?
    1, 2von Robmantuto » 07.07.2019 21:20
    16 Antworten
    388 Zugriffe
    Letzter Beitrag von GESBB Neuester Beitrag
    19.07.2019 09:08



Sie lesen gerade die Forendiskussion: Welche Wärmepumpe