Beitragvon wer_ner » 15.01.2007 12:41 Uhr

Hi,
bin gerade mit einem Kollegen am Diskutieren. Wir haben beide
eine Grundwasser-WP mit 12,5 KW.
Er hat vollständig Fußbodenheizung, ich Heizkörper. Beide haben wir
einen 400 l Puffer.

Nun hat er seine WP so eingestellt, dass sie nur stundenweise am
Tag heizt. Er glaubt damit Strom sparen zu können. Ich denke,
dass er, ausgehend von einer bestimmten Heizleistung mehr Strom
braucht, weil zu den Heizzeiten höhere Temperaturen notwendig
werden, als bei gleichmäßiger Erwärmung. Stimmt das?

An welcher Stelle könnte man noch was tun, um Verbrauch zu
senken, Abnutzung zu vermeiden. Ich finde keine Informationen,
die die Dinge beschreiben, so dass man auch etwas testen könnte.

Werner

Eric Heiligenstein
Aktivität: durchschnittlich
Beiträge: 82
Registriert: 11.01.2007 10:01
Wohnort: Gleschendorf
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal

Beitragvon Eric Heiligenstein » 15.01.2007 18:05 Uhr

Hallo Wer_ner,

wahrscheinlich ist Deine Argumentation richtig. Es muß eine bestimmte Energiemenge auf einem (Minimum-) Temperaturniveau ins Haus.

Wenn Dein Freund kurz und mit höherem Temperaturnievau mit der WP heizt verschlechtert sich der Wirkungsgrad der WP und die Verluste des Gesamtsystemes sind auch höher.

Er kann also die gleiche Energiemenge in mehr Zeit bei einem niedrigeren Temperaturniveau mit geringeren Verlusten und einem besseren Wirkungsgrad der WP ins Haus "stecken".

Es ist schwer das absolute Optimum zu finden. Für die WP gibt es eventuell Kennlinien aus denen man den optimalen Arbeitsbereich ablesen kann.

Allgemein gilt: Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich halten, dafür länger und gleichmäßiger heizen (für WP).