Hallo!,
die Heizkörper in meiner Wohnung werden nur oben warm, auch wenn die Thermostate voll aufgedreht sind: dann sind sie auf den obersten Zentimetern heiss, verlieren im oberen Drittel an Wärme und bleiben im unteren Drittel kalt. Woran kann das liegen? Zudem muss ich die Heizkörper regelmäßig (alle 2-3 Wochen) entlüften, damit sie wenigstens an der Oberseite durchgehend warm werden.
Heizkörper und Heizungsrohre zu meiner Wohnung wurden vor 12 Jahren neu installiert (Dachgeschossausbau); das Problem bestand von Anfang an.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Nach oben
|
|
|
|
Ich würde sagen wenn der dachgeschoßausbau an ein bestehendes system angeschlossen ist sind wahrscheinlich die Rohrleitungen zu klein, da diese nur für das alte System ausgelegt waren. Als zweite Möglichkeit müsste man mal die Pumpe kontrollieren ob diese nicht zu klein ausgelegt ist.Dieses sollten Sie von einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe durchführen lassen, der bestimmt Abhilfe schaffen wird.
Nach oben
|
|
|
|
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Nun ist es aber so, dass zur DG-Wohnung separate Rohrleitungen führen, die gleich nach der Pumpe von den bestehenden Rohren abzweigen. Auch die Pumpe wurde damals ausgetauscht, sie dürfte daher entsprechend ausgelegt sein... - Woran könnte es also noch liegen? - Habe gehört, dass sich im Heizkörper Dreck/Schlamm absetzen kann und die Heizung dann an diesen Stellen kalt bleibt. Aber: gleich so viel Dreck (1/3 des Heizkörpers!), und gleich von Anfang an?
Nochmals danke für die Hilfe!!
Nach oben
|
|
|
|
Hallo Frau Weissinger,
das Problem bei Ihnen ist die nicht einregulierte Anlage. Das heisst: die Heizkörper (HK) in den unteren Etagen müssen an den absperrbaren Rücklaufverschrauben gedrosselt werden. Dann müssten die oberen HK auch warm werden. Sollten HK-Ventile mit Voreinstellung installiert worden sein, kann man die einzelnen HK auch darüber einregulieren. Zu ihrem Entlüftungsproblem Folgendes. Am Kessel ist meistens ein Schnellentlüfter vorhanden. Wenn die Pumpe einschaltet, zieht dieser für einen kurzen Moment Luft ein. Diese setzt sich nach einiger Zeit in den oberen Heizkörpern ab. Dieses Problem hatten wir schon des öfteren und durch Schliessung genau dieses Entlüfters wurde das Problem jedesmal gelöst.
MfG
Hartmut Lilge
Nach oben
|
|
|
|
Ich empfehle Ihnen eine Spülung der Heizungsanlage und zwar in entgegegesetzter Richtung über den Rücklauf. Danach dürften die Heizkörper wieder warm sein. Ich habe sowas schön öfters gemacht, hat immer funktioniert.
Nach oben
|
|
|
|
Hallo Energieberatung Franken,
in diesem Fall ist das aber sinnlos. Da es sich hierbei "nur" um das ausgebaute Dachgeschoss handelt, verteilt sich der Pumpendruck nicht richtig. Also Einregulierung angesagt. Ihre Variante würde in diesem Fall leider keinen Erfolg aufweisen. Ansonsten ist ihr Tipp schon gut, die Spülung entgegengesetzt der Strömungsrichtung hilft öfters mal.
MfG
Hartmut Lilge
Nach oben
|
|
|
|
Vielen Dank für die Tipps! Ich werde es vorerst mal mit der Einregulierung versuchen. Ist dafür ein Fachmann gefragt (an wen wende ich mich dann am besten?, an den Brenner-/Kesselhersteller bei der jährlichen Wartung?) oder können ich oder der Hausbesitzer die Anlage selbst einregeln? Wie ist dabei vorzugehen?
Nach oben
|
|
|
|
Hallo Frau Weissinger,
ich würde es erst einmal allein probieren. Sie fangen mit den untersten Heizkörpern an und drosseln sie an der Rücklaufverschraubung. So um die Hälfte würde ich sagen. Das musss man ausprobieren. Mal was anderes. Haben sie schon mal sämtliche Heizkörper geschlossen und dann geschaut, ob das Dachgeschoss warm wird? Das machen sie am Besten mal als Erstes, dann sehen sie auch ob es an der Pumpendruckverteilung liegt. Sollten sie nicht klarkommen, konsultieren sie einen vernünftigen Heizungsbauer ihres Vertrauens. Dabei sollte der Stundenverrechnungssatz des Unternehmens eine untergeordnete Rolle spielen, denn in erster Linie brauchen sie gute, fachliche Hilfe.
MfG
Hartmut Lilge
Nach oben
|
|
|
|
Hallo Herr Lilge,
... genau so werde ich vorgehen. Ihnen und allen anderen "Mitwirkenden" vielen Dank für die Hilfe!!
Nach oben
|
|
|
Kommentar von "Keine" erstellt am 17.01.2010,15:19
Thema: Sonstiges(Sonstige Frage)
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Altes Haus (2 Stockwerke Anbau) aber saniert. Ölheizung drin mit Heizkörpern an der Wand. Im 1. Stock wird der Heizkörper im Büro (1.Stock Haus) und der im Wohnzimmer (1. Stock Anbau) nicht warm. Genauer gesagt wird er schon warm, aber nur bis zur Hälfte. Oben an der Kante ist er aber von vorn bis hinten heiß. Hydraulischer Abgleich existiert nicht. Habe ich aber testweise auch schon so per Hand ohne Messung probiert brachte nichts. Pumpe hat 3 Stufen, kann man drehen wie man will ändert sich nichts. Ich habe auch schon alle Heizkörper zugedreht und nur einen der beiden der nicht richtig warm wird auf, Pumpe dabei auf höchste Stufe, bringt nichts, genau das gleiche. Bin ratlos, denke aber langsam das die 2 Heizkörper zu sind. Schlamm oder sonstwas. Kann das sein, ich verzweifel langsam.
Besten Dank!
Viele Grüße
Walter
Mail an Keine
Nach oben
|
|
|
Kommentar von "rena" erstellt am 03.03.2010,19:32
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
hallo
habe dieses problem genauso. Der Vermieter hat den Heizungsbauer vorbeigeschickt. Dieser sagte mir, dass das normal ist, dass die Heizkörper nur oben warm sind und gegen unten kalt werden (wegen dem Rücklauf). Glauben kann ich das nicht, da tatsächlich nur das 1. Drittel warm wird und zwar bei ALLEN Heizkörpern. An wen soll man sich da noch wenden? Abgelesen wird an dem Röhrchen, das im oberen Drittel angelegt ist. Danke für eine weitere Hilfe.
Mail an rena
Nach oben
|
|
|
Kommentar von "Walter " erstellt am 03.03.2010,21:09
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Hallo,
da freue ich mich mitteilen zu dürfen, dass ich mittlerweile 4 Heizkörper erneuert habe. Jetzt werden sie wieder warm. Di eHeizkörper schlacken mit der Zeit zu, ein durchspülen macht meiner Meinung nach wenig Sinn, bei den Preisen im Baumarkt.
Ich bin übrigens der Walter 2 Beiträge über diesem!
Folgendes ist vorher zu prüfen:
-ist Luft im Heizkörper? Wenn ja muss die erst raus dann wieder testen
-ruhig mal alle anderen Heizkörper zudrehen und nur den der nicht warm wird voll auf, Fehler ist wahrscheinlich weiter vorhanden
-dann prüfen ob Ventil am Thermostat hängt (Thermostat abschrauben, schauen ob Stift rein und raus geht, ruhig mehrmals betätigen, dann Thermostat zum Test ablassen)
!!!Fortsetzung nächster Beitrag!!!
Mail an Walter
Nach oben
|
|
|
Kommentar von "Walter" erstellt am 03.03.2010,21:10
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
!!!Fortsetzung da Zeichenlänge auf 800 begrenzt!!!
-wenn Fehler immer noch vorhanden, dann unten am Rücklauf des Heizkörpers schauen, ob er ein Ventil im Rücklauf hat. Wenn ja sitzt da ein kleiner Sechskant-Deckel drauf, diesen kann man abschrauben, das Ventil darunter sollte bündig herausgedreht sein, zumindest darf es nicht ganz zu sein)
Wenn das alles so iO. ist, dann ist der Heizkörper zu und muss erneuert werden.
Bei mir waren es die Heizkörper. schade das nicht mal Fachleute die ich fragte drauf kamen. Da wundert man sich wirklich.
Beste Grüße
Walter
Mail an Walter
Nach oben
|
|
|
Kommentar von "Walter" erstellt am 03.03.2010,21:15
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
Ach ja, um es nochmal ganz deutlich zu sagen!!!
Jeder Heizkörper muss auf Stufe 5 auf seiner ganzen Fläche heiß werden, oben und unten!!! Unten ist er in der Regel lediglich 10 Grad kälter als oben aber immer noch heiß.
Wenn es natürlich draußen 20 Grad warm ist, dann ist die Vorlauftemperatur nicht mehr so hoch und der Heizkörper wird oben und unten nicht mehr so warm, weil auch unnötig. Aber im Moment muss er überall heiß werden.
Gruß
Walter
Mail an Walter
Nach oben
|
|
|
Kommentar von "rena" erstellt am 03.03.2010,19:22
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)
hallo
habe dieses problem genauso. Der Vermieter hat den Heizungsbauer vorbeigeschickt. Dieser sagte mir, dass das normal ist, dass die Heizkörper nur oben warm sind und gegen unten kalt werden (wegen dem Rücklauf). Glauben kann ich das nicht, da tatsächlich nur das 1. Drittel warm wird und zwar bei ALLEN Heizkörpern. An wen soll man sich da noch wenden? Abgelesen wird an dem Röhrchen, das im oberen Drittel angelegt ist. Danke für eine weitere Hilfe.
Mail an rena