Hallo zusammen,
habe hier in euren Seiten gestöbert und sowas noch nicht gesehen, daher will ich euch von unser WP berichten.
Inbetriebnahme 6.11.08.
Wärmepumpe Alpha Innotec LW 120 M-I
Haus : sanierter Altbau Bj 1958
225 qm Wohnfläche auf 3 Etagen davon 1 ausgebauter Speicher
Bisheriger Ölverbrauch ca. 2700 Liter bis 3000 Liter
Heizlast ( laut Heizungsbauer ) 10,2 kwh
ausgerechneter Verbrauch einer WP ca. 8800 kWh pro Jahr
Bereits nach den ersten Betriebstagen erschien uns der Verbrauch viel zu hoch-
Heizungsbauer--der Abgleich muß noch gemacht werden, was dann auch erledigt wurde.
--Verbrauch immer noch immens
Heizungsbauer-- die Leitungen im Keller müssen isoliert werden!
Wurde von uns erledigt und der kalte Keller sagt uns das dies gut gelungen ist.
Verbrauch-- immer noch immens.
Heizungsbauer ratlos???
Heizstab ausgeschaltet, Vorlauftemperatur wurde von uns auf 47 Grad gesenkt, WW auf 42 Grad, Zikulationspumpe ausgeschaltet,
alles half nichts.
Zum besseren Verständnis Zählerstand am 18.1.09 -- 7495kWh.
OK der Winter war extrem, bis - 25 Grad- aber das war zuviel des Guten. Fast der gesamte Jahresbedarf in 2,5 Monaten!!
Dann haben wir mit Abschaltung der Anlage gedroht wenn dies nicht umgehend geändert wird.
Kundendienst von A.I. kam auch sehr schnell.
Reperaturdauer ca 6 Stunden
Resultat : ein Ventil im Kühlkreislauf war defekt.
Seither pendelt sich der Verbrauch auf 50 bis 60 kWh ein, bei Temperaturen um 0 bis minus 7 Grad.
Mir erscheint das immer noch zu hoch, aber wir wollen jetzt erst mal einen Monat abwarten um einen neuen Durchnittswert zu bekommen.
Sollte jemand von euch jedoch sagen, das dies immer noch zu hoch ist, bitte melden!!!
Ich traue erst mal keinem Monteur mehr.
Gruß
Monika